Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик давления и температуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Trade
Приветствую уважаемые коллеги! В связи с малым опытом прошу помощи. Возник вопрос по установке датчика давления (ДД) и датчика температуры (ДТ). ДД и ДТ устанавливается после расходомера или до расходомера, если ли разница в установке расположения? расположение датчиков на источнике? Просмотрев правила учета тепла и методики №99 не увидел четкого разъяснения.
KARTS
А п.21 Правил и схем Методики Вам недостаточно?
Trade
П. 21 правил нет пояснения, почему датчик температуры располагается после расходомера. А если датчик температуры будет установлен до расходомера показания будут другие?
Trade
KRTS- Спасибо, все прояснилось)
vik74
ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

п 6.3.2 Температуру среды измеряют на прямолинейном участке ИТ до или после СУ (сужающее устройство).
Во всех случаях необходимо стремиться к тому, чтобы ПТ или его защитная гильза (при ее наличии) как можно меньше загромождали проходное сечение ИТ.

Trade
Спасибо, буду знать!
испытатель
Датчик температуры и давления должны быть рядом по метрологии. Они определяют энтальпию воды (по двум параметрам) в исчислении теплового потока. Все остальное (до расходомера, после, на каком участке) - по правилам.
motov
Датчик температуры имеет погружную часть и поэтому сильно турбулизирует поток воды, поэтому его ставят после расходомера, датчик давления погружной части не имеет и может быть размещен как до, так и после расходомера. При размещении датчиков в любом случае следует придерживаться рекомендаций производителя. Как правило минимальное расстояние от расходомера до датчика температуры указано.
andreyvk
Здравствуйте.
Подниму тему.
1. Как правильно устанавливать датчик давления на горизонтальном трубопроводе в ЦТП? Стал изучать тему - по различным рекомендациям нужно устанавливать в нижнюю четверть трубы. Посмотрел фото, которые выдает поисковик по такому запросу - там такой способ установки как правило для манометров, а датчики в большинстве фото установлены сверху трубы.
2. Нужен ли трехходовой кран? На тех же фото, датчики в большинстве своем либо на бобышках, либо на обычных шаровых. Но там где установка в нижней части трубы, они как правило присутствуют
3. Импульсная трубка (возможно неправильное это назвал, так как не специалист) - на тех редких фото, где датчики установлены на нижней части трубы - она везде есть. Вопрос - ее присутствие обязательно даже если температурный диапазон датчика соответствует температуре среды? Или же это для удобства обслуживания?
4. Максимальная температура воды в подающем трубопроводе 150, а у датчика 125. Как понимаю при разнице в 25 градусов можно выбирать импульсную трубку любой длины и не думать о расчетах и тп.?
И еще, при установке прессостата требования аналогичные?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.