nameless
Добрый день. Прошу помощи специалистов.

Проблема в том, что заказал в Овене ПР200. Заказал в начале февраля, и как раз у Овена случились проблемы, из-за которых срок поставки с двух недель превратился в три месяца. Сейчас называют конец апреля/начало мая, что совсем неприемлемо. В связи с этим ищу аналоги. Нужно чтобы питалось от 24В, было не меньше двух аналоговых входа 0,4-20 мА + 6 дискретных и не меньше 6 выходов (реле), но лучше больше.
Заранее спасибо.
and
Контар МС8.3
Олег_
Цитата(nameless @ 3.3.2016, 18:30) *
было не меньше двух аналоговых входа 0,4-20 мА

Обычно такие штуки с входами 0-10В, и их навалом с доставкой прям сейчас.
http://x-logic.ru/directory/equipment/xlogic/
http://www.e-automation.ru/taxonomy/term/88
http://www.electronshik.ru/find?q=Eaton%20...&field=grid

Сложная у Вас проблема, поставить на вход сопротивление в 125 Ом и мерить падение напруги в диапазоне 2-10В

-------------------
Кстати тоже уже месяц жду заказ с Овена, но сроки пока не волнуют.
Что там у них стряслось, если не секрет???
nameless
Цитата(and @ 3.3.2016, 18:34) *


Спасибо, но too much, как говорится.

Цитата(Олег_ @ 3.3.2016, 20:43) *
Обычно такие штуки с входами 0-10В, и их навалом с доставкой прям сейчас.
http://x-logic.ru/directory/equipment/xlogic/
http://www.e-automation.ru/taxonomy/term/88
http://www.electronshik.ru/find?q=Eaton%20...&field=grid

Сложная у Вас проблема, поставить на вход сопротивление в 125 Ом и мерить падение напруги в диапазоне 2-10В

-------------------
Кстати тоже уже месяц жду заказ с Овена, но сроки пока не волнуют.
Что там у них стряслось, если не секрет???


Если конкретно про ПР200, то говорят про брак комплектующих. Вроде как проблемы с дисплеем. Про остальное оборудование ничего сказать не могу, так как не знаю.

Что касается "проблемы", то я, к сожалению, отношусь к людям, которые в электричество верят, а не понимают smile.gif Что-то собрать по имеющимся схемам и мануалам - это еще в моих силах, а вот додумать что-то самому - это уже нет. Есть у меня датчик температуры и влажности http://relsib.com/product/datchik-vlazhnos...ratury-dvt-03te. По соотношению цена/характеристики наиболее близки к ПР200 приборы x-logic. Есть у них, кстати, и ПР, в котором уже есть аналоговые входы 0,4-20мА (http://www.rievtech.com/PR-24DC-DAI-RTA-pd20130.html), но в Москве оно тоже появится не ранее конца апреля. Из того, что есть в наличии, все под входы 0-10В. Поэтому, если Вы объясните, как мне соединить имеющийся у меня датчик и вход 0-10В, я буду очень признателен. Можно даже схему, даже от руки. Куда питание, куда резистор, куда выходы с датчика...
Олег_
блин.
В приборах с токовым входом, на входе как правило стоит сопротивление, на котором прибор измеряет падение напряжения.

]

на картинке R 500 это сопротивление, V измеритель напряжения, в Вашем случае вход контроллера.
на сопротивлении в 125 Ом будет нужное для Вас падение напруги в 0-10 вольт.

подключите вместо V с рисунка обычный мультиметр, и проверте какое напряжение он измерит с вашего датчика.

т.е. Вам просто прицепить на клеммы входа резистор.
manjey73
аналогов НЕТ, когда сравните возможности аналоговых входов Zelio Logic, LOGO! и аналогичных ПР от АВВ то поймете.
Все они и рядом не валялись, как это печально бы не звучало.
and
Цитата(nameless @ 3.3.2016, 23:38) *
объясните, как мне соединить имеющийся у меня датчик и вход 0-10В, я буду очень признателен. Можно даже схему, даже от руки. Куда питание, куда резистор, куда выходы с датчика...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Резисторы на 500 Ом.
Используются входы контроллера 0-10В (для LOGO! это I7 и I8)
Олег_
Цитата(and @ 5.3.2016, 22:50) *
Резисторы на 500 Ом.

Каюсь, про 125 я ступил...
По самые по...
Цитата(Олег_ @ 5.3.2016, 18:36) *
блин.
... ... ...
т.е. Вам просто прицепить на клеммы входа резистор.


Цитата(and)
Резисторы на 500 Ом.


Осталось только выбрать из ряда Е96 или Е192 например номинал 499 Ом, подобрать по типу и нужной мощности, с нужной точностью и подходящим ТКС. Заказать, оплатить и ждать, ждать, ждать... blink.gif
Kotlovoy
Цитата(По самые по... @ 6.3.2016, 22:48) *
Осталось только выбрать из ряда Е96 или Е192 например номинал 499 Ом, подобрать по типу и нужной мощности, с нужной точностью и подходящим ТКС. Заказать, оплатить и ждать, ждать, ждать... blink.gif

Не проще запараллелить два по 1 кОм?
По самые по...
Цитата(Kotlovoy @ 6.3.2016, 23:02) *
Не проще запараллелить два по 1 кОм?

Если АЦП 10-ти разрядный, то лучше вообще брать 511 Ом
Олег_
Цитата(По самые по... @ 6.3.2016, 22:48) *
....... с нужной точностью и подходящим ТКС. Заказать, оплатить и ждать, ждать, ждать... blink.gif

Точность тут не в пи..[CENSORED], и математику при масштабировании уже отменили....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.