Здравствуйте. Понимаю, что вопрос скорее всего глупый, поэтому прошу прощения.
По СП "выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов" и "допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия". Означает ли это, что, если вывести выброс на высоту равную 2м, не нужно будет покрывать кровлю огнезащитой? И если нет, то "меньшая высота" - это сколько? 1,5м будет достаточно?
ИОВ
1. При высоте выброса 2 м и более защита горючей кровли нормами не требуется
2. Меньшая высота - любая, по условиям заделки кровли в месте выхода вытяжной шахты, но выше уровня устойчивого снегового покрова .
lisichkin
спасибо большое