VasiliAK
Добрый день, технадзор выписал предписание поставить резиновые уплотнители На врезки под решетки. Скотч или силикон ее не устраивает. Законны ли требования? Где то прописана процедура герметизации или нет?
У Казахстана и России снипы в принципе схожи. Особенно если взять СССР.
Ни разу не видел такое решение поэтому и думаю может я не прав? И нужно искать какое то решение.
Skaramush
А чего не видел, рулоны самоклеющейся прокладки на стыки? Скорее всего о ней и речь.
Кстати, в СП73 силикон (сертифицированный) указан в качестве уплотнительного материала.
VasiliAK
Если только дверной уплотнитель. Сейчас о нем вспомнил. Межфланцевый не подойдет он не из резины.
Спасибо за подсказку.
Александр Васильев
Коллеги, подскажите пожалуйста!

На объектие собрали вентиляцию кухни, спирально-навивные воздуховоды собирали на клопы, герметизировали скотчем металлизированным.
Технадзор написал замечание - нужно было герметизировать силиконом.
Апелирует к правилам монтажа сприально-навивных воздуховодов, где написано -намазать силиконом, и т.д...

Требует полностью все разобрать, и собирать заново.

Какие аргументы можно привести, чтобы не разбирать-собирать?
Александр Васильев
Коллеги, подскажите пожалуйста!

На объектие собрали вентиляцию кухни, спирально-навивные воздуховоды собирали на клопы, герметизировали скотчем металлизированным.
Технадзор написал замечание - нужно было герметизировать силиконом.
Апелирует к правилам монтажа сприально-навивных воздуховодов, где написано -намазать силиконом, и т.д...

Требует полностью все разобрать, и собирать заново.

Какие аргументы можно привести, чтобы не разбирать-собирать?
Skaramush
А где он взял упоминаемые "Правила"?
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 20.10.2018, 18:25) *
А где он взял упоминаемые "Правила"?

Возможно, в этом каталоге
Таратыркин
Александр Васильев, проверьте на Герметичность воздуховоды или хотя бы предоставьте бумаги о проверке. Есть герметичность, можно попробовать переубедить заказчика.
Woodcuter
Если у него воздуховод под разрежением - может баловаться всем чем хочет, если под нагнетанием - то я на месте технадзора - то же бы не пропустил.
cpt
Цитата(Skaramush @ 20.10.2018, 22:25) *
А где он взял упоминаемые "Правила"?


СП 73.13330.2016 п 6.5.3

Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять:

- герметизирующую ленту типа "Герлен" - для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой до 313 К (40°С);

- мастику типа "Бутепрол", силикон и другие сертифицированные герметики - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 343 К (70°С);

- термоусаживающиеся манжеты, самоклеющиеся ленты - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 333 К (60°С);

- другие герметизирующие материалы, указанные в рабочей документации.
Skaramush
Браво, "капитан очевидность" biggrin.gif Как раз с тем, что СП73, он же ранее СНиП 3.05.01-85 это единственный нормативный документ на эту тему. Именно поэтому был мой вопрос. И, к слову, найдите в СП хоть что-то про "намазать силиконом".

Цитата(Woodcuter @ 22.10.2018, 14:02) *
Если у него воздуховод под разрежением - может баловаться всем чем хочет, если под нагнетанием - то я на месте технадзора - то же бы не пропустил.

А если сборка спирально-замковых воздуховодов выполнена на штатных ниппелях с резиновыми манжетами? cool.gif
cpt
СП 73.13330.2016 п 6.5.3

Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять:

- герметизирующую ленту типа "Герлен" - для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой до 313 К (40°С);

- мастику типа "Бутепрол", силикон и другие сертифицированные герметики - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 343 К (70°С);

или этого недостаточно?
Skaramush
Нет. Прочитайте вопрос, с которого продолжилось свежее обсуждение.

Если не подразумеваете "Сослаться на СП и отправить "эксперта" в пеший тур с уклоном в эротику". Если это имели в виду, то должно быть достаточно.
Я спрашивал, что за "Правила" откопали. Так как имел нехорошую практику на территории несколько западнее, когда пришлось у Lindab запрашивать технологию сборки, чтобы показать законность и правильность использования бандажей.
cpt
У наватом для круглых воздуховодов с резиновым уплотнителем написано что не требуется применение герметиков http://www.nevatom.ru/upload/iblock/d54/NE...st_20180830.pdf стр 22-23

Но вероятность того что на объекте используют воздуховоды с сертификатом производителя с инструкцией по монтажу стремится к нулю и в итоге всё равно всё сведётся к СП 73, а там требуется герметизация ниппельных соединений, да даже указание по монтажу не гарантирует отсутствие замечания от технадзора.
Skaramush
Герметизация у спрашивающего выполнена. Вопрос о способе и материале.
инж323
Цитата(Skaramush @ 20.10.2018, 18:25) *
А где он взял упоминаемые "Правила"?

Этот гад технадзор небось в проекте эти мерзкие указания вычитал в тексте на листе ОД. вот ведь негодяй то какой.
Странная Белка
СП 73.13330.2016

п. 6.5.3 ... Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять:
- герметизирующую ленту типа «Герлен» - для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой до 313 К (40 °С);
- мастику типа «Бутепрол», силикон и другие сертифицированные герметики -для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 343 К (70 °С);
- термоусаживающиеся манжеты, самоклеющиеся ленты - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 333 К (60 °С);
- другие герметизирующие материалы, указанные в рабочей документации.


если по температурам не проходишь, то - "влип очкарик"
Странная Белка
Что за фигня происходит? Форум глючит похоже, я предыдущие сообщения не видела.
Ну вобщем вид уплотнителя зависит не только от типа воздуховода, но еще и от температуры перемещаемой среды. Если это выбросы от кухонных МО, то там 70 градусов в среднем - нужен силикон. А на приток - общеобменку и ленты достаточно.