DamirY
Имеется котельная для отопления организации с АБК, гаражами, складами и другими производственными помещениями. В котельной установлены 3 котла КСВа 2.0 мощностью 2 МВт с двухступенчатыми горелками ГГС - Б - 2.2 и система управления агава. Счетчик, корректор газа и тепловычислитель тоже имеются. Вся суть в том, что организация отапливается весь отопительный сезон (а это 7 месяцев) круглые сутки, и в этом году морозов почти небыло, т.е. на большом горении котлы работали от силы недели 2, да и большую часть сезона температура держится выше нуля. К тому же ночью в организации никого нет и греть воду до 70 градусов вообще нет необходимости, да и днем при 70 градусах в помещениях жарко и это все на малом горении, т.е. при 40% процентах мощности котлов.

Отсюда и созрело 3 вопроса:
1) Есть ли смысл замены на модулируемую и если есть, имеется ли соответствующая литература?
2) Нет ли способа сделать из двухступенчатой модулируемую?
3) Ну и в случае успеха одного из вышестоящих вопросов, как посчитать эк. эффект? (Было бы хорошо найти подходящую литературу)
На всякий случай полагаю фото котлов и горелок.
Заранее спасибо.
tiptop
Горелка Тепловенткомплекта?
Можете здесь выложить её техописание?
Valiko
При помощи замены "мозгов горелки" - можно.
Для нормальной работы необходимо (целесообразно) правильно выполнить тепловую схему. Потребитель (потребители) должен регулироваться отдельно. На подаче к потребителю (лям)- хоть 40°, хоть 20°, Хоть 80. В котлах - на входе всегда не менее 60. Котлы должны выключаться в режим "ожидания".
Тепловую схему котельной выложите, пжлста и описание автоматики горелки
Эффект очевиден. экономия на отсутствии "перетопа".
ЗЫ, Хотя с российскими ценами на газ - это походу неактуально.
tiptop
Цитата(DamirY @ 5.4.2016, 4:41) *
2) Нет ли способа сделать из двухступенчатой модулируемую?

Может быть, и есть, надо смотреть, как выполняется изменение расходов газа и воздуха.

Цитата(DamirY @ 5.4.2016, 4:41) *
и это все на малом горении, т.е. при 40% процентах мощности котлов.

Надо разбираться, можно ли "ослабить" горелку.
Ludvig
Переделать можно. На горелке вроде газ и воздух на одном приводе. Вопрос только в целесообразности, если только больше заняться нечем.
Valiko
горелка вроде ш как буржуйская, т.е. может выключаться при достижении заданной температуры. Поэтому (категорически ИМХО) нужно реконструировать (модернизировать) тепловую схему, и регулировать температуру к потребителям. А горелка и двухпозиционная справится. и котел "плакать" когда на улице тепло не будет
tiptop
Цитата(Valiko @ 5.4.2016, 12:45) *
горелка вроде ш как буржуйская, т.е. может выключаться при достижении заданной температуры.

Любая горелка может не только включаться, но и выключаться - это от неё не зависит.


Цитата(Valiko @ 5.4.2016, 12:45) *
А горелка и двухпозиционная справится.

"Двухпозиционное" - это регулирование, а не горелка.
Конечно же, справится даже одноступенчатая горелка, но...

мой "панегирик" модулируемой горелке
Valiko
горелка = автоматика. Эт естсественно. на 2 МВт - большие перепады температуры? Эт тока если насосы подобраны неправильно
А с ГГС горелками на КСВа - были проблемы
Галиев
Цитата(DamirY @ 5.4.2016, 4:41) *
К тому же ночью в организации никого нет и греть воду до 70 градусов вообще нет необходимости, да и днем при 70 градусах в помещениях жарко и это все на малом горении, т.е. при 40% процентах мощности котлов.

Отсюда следует вывод: - Вам не горелки надо переделывать, а регуляторы температуры прямой воды ставить, причем с недельным заданием.
Потому как мощность котлов снизить некуда, и не важно какая горелка, а важно какая тепловая схема котельной.
KYV86
Переделывали такие горелки на плавное регулирование, автоматика тоже АГАВА (и КСВ, но другие), но применяли частотный привод на вентилятор. Единственная проблема таких горелок - это розжиг. В программе пришлось делать почти полное закрытие воздушной заслонки (ибо у частотника нижний предел есть) в период розжига. Позле розжига автоматика переходила на 25% мощности (ниже неустойчивое горение). Но рециркуляцию в котельной делать все равно надо, иначе запотеют котлы. А с рециркуляцией делать плавное регулирование надо только при наличии финансов и желания собственника (зака). Но в работе такие горелки намного лучше. В основных режимах тише, плавнее изменение нагрузки, да и экономия электроэнергии небольшая, но есть (при ЧР).
DamirY
Цитата(tiptop @ 5.4.2016, 9:15) *
Горелка Тепловенткомплекта?
Можете здесь выложить её техописание?

Вот все что есть

Цитата(Valiko @ 5.4.2016, 10:45) *
Тепловую схему котельной выложите



Цитата(tiptop @ 5.4.2016, 14:18) *
Надо разбираться, можно ли "ослабить" горелку.

Думаю можно, на газовой линии стоит дроссель, который соединен с заслонкой вентилятора посредством тяги, при переходе на большое горение и обратно соотношение газ/воздух регулируется при помощи этой тяги
DamirY
Цитата(Галиев @ 5.4.2016, 16:19) *
Отсюда следует вывод: - Вам не горелки надо переделывать, а регуляторы температуры прямой воды ставить, причем с недельным заданием.
Потому как мощность котлов снизить некуда, и не важно какая горелка, а важно какая тепловая схема котельной.

Задача получить эк эффект, поставив регуляторы жарко не будет это да, но котел продолжит работать на той же мощности
Галиев
Цитата(DamirY @ 6.4.2016, 13:05) *
Задача получить эк эффект, поставив регуляторы жарко не будет это да, но котел продолжит работать на той же мощности

А вот здесь Вы батенька заблуждаетесь. Сколько Вы запрограммируете регулятору отдать тепла по времени суток и по дням недели, столько котел и сожжет газа, и не важно с какой горелкой. При снижении отпуска тепла менее минимальной производительности котел будет отключаться, и выходить в режим ожидания.
Дабы внести некоторую ясность приведу пример: - мы обслуживаем две котельные, 2,0 и 3,2 МВт, двушка работает с модулированными горелками, другая - с гидрострелкой и двухступенчатыми горелками, котлов по два, обе котельные работают на отопление МКД по графику 95/70. Котельная с гидрострелкой чище, потому, что котлы всегда прогреты и конденсата нет в принципе, а с модулированными горелками - пока прогреется, пока в режим выйдет.
Есть еще пример, стрелки нет, горелки двухступенчатые, котлы подобраны с болшИм запасом, через чур большим. Так у них на большое горение котел выходит лишь в сильные морозы, а в межсезонье гаснет и разжигается двадцать раз на дню, тоже плохо. И модуляция их не спасет.
Valiko
Цитата(DamirY @ 6.4.2016, 12:49) *
Вот все что есть





Думаю можно, на газовой линии стоит дроссель, который соединен с заслонкой вентилятора посредством тяги, при переходе на большое горение и обратно соотношение газ/воздух регулируется при помощи этой тяги

Не получиццо. У любой горелки есть нижний предел регулирования, т.е. определённое минимальное давление ВОЗДУХА, при котором сохраняется заявленный коэффициент избытка воздуха. При дальнейшем уменьшении подачи газа (мощность естественно снижается) но коэффициент избытка воздуха резко увеличивается - до 3,0-4,0 и выше и появляется СО.
Задача автоматики - не выпускать горелку в такой режим.
Галиев
Цитата(Valiko @ 6.4.2016, 17:04) *
Не получиццо. У любой горелки есть нижний предел регулирования, т.е. определённое минимальное давление ВОЗДУХА, при котором сохраняется заявленный коэффициент избытка воздуха. При дальнейшем уменьшении подачи газа (мощность естественно снижается) но коэффициент избытка воздуха резко увеличивается - до 3,0-4,0 и выше и появляется СО.
Задача автоматики - не выпускать горелку в такой режим.

И не только это, в случае установки такой горелки на жаротрубник с реверсивной топкой то на очень малом горении факел будет омывать фронт котла и затягиваться в дымогарные трубы, прогорит фронт котла.
DamirY
Цитата(Галиев @ 6.4.2016, 18:56) *
А вот здесь Вы батенька заблуждаетесь. Сколько Вы запрограммируете регулятору отдать тепла по времени суток и по дням недели, столько котел и сожжет газа, и не важно с какой горелкой. При снижении отпуска тепла менее минимальной производительности котел будет отключаться, и выходить в режим ожидания.
Дабы внести некоторую ясность приведу пример: - мы обслуживаем две котельные, 2,0 и 3,2 МВт, двушка работает с модулированными горелками, другая - с гидрострелкой и двухступенчатыми горелками, котлов по два, обе котельные работают на отопление МКД по графику 95/70. Котельная с гидрострелкой чище, потому, что котлы всегда прогреты и конденсата нет в принципе, а с модулированными горелками - пока прогреется, пока в режим выйдет.
Есть еще пример, стрелки нет, горелки двухступенчатые, котлы подобраны с болшИм запасом, через чур большим. Так у них на большое горение котел выходит лишь в сильные морозы, а в межсезонье гаснет и разжигается двадцать раз на дню, тоже плохо. И модуляция их не спасет.

А можно подробнее? Куда устанавливается регулятор? Какие бывают?
И я так понимаю что экономия происходит за счет отключения горелки, если так то в нынешнем режиме работы автоматикой не предусмотрена автоматическая остановка и розжиг котла. Хотелось бы услышать мнения спецов можно ли это реализовать как то?
Галиев
Ну, это реализовать то гораздо проще чем модулировать горелку. Нам надо знать существующую тепловую схему котельной. АГАВА, кстати, очень даже может выводить котел в режим ожидания с последующим запуском по достижению дельты.
Если в Вашей инструкции нет подобной информации то обратитесь в КБ "АГАВА", оне помогут.
lentyai
для котлов двухступенчатых горелок вполне достаточно. экономический эффект от замены горелок если какой-то и будет - он никогда не покроет затрат на реконструкцию
tiptop
Цитата(DamirY @ 5.4.2016, 4:41) *
2) Нет ли способа сделать из двухступенчатой модулируемую?

Можно втихаря попробовать и "ослабить" горелку, и перейти на плавное регулирование.
При настройке соотношения "газ-воздух", возможно, появится необходимость перенастроить ГРУ на более низкое давление газа.
Конечно же, это называть "реконструкцией" не стОит. wink.gif