JackBiz
Добрый день!
Помогите разобраться.
Имеем серверную со следующим оборудованием.
Два кондиционера Mitsubishi SF50VE
Задача настроить их в режиме работы ротации.
Для это используется блок ротации СРК-3.1У
Кондиционеры запитаны на наружний блок, с наружнего питание идет на внутрянку.
СРК запитан отдельно.
СРК подключен к внутренним блокам.
При запуске системы происходит следующее.
Кондиционер 1 работает, в нужный момент СРК дает питание на кондиционер 2 он включается, кондиционер 1 выключается, по прошествии заданного времени СРК включает снова кондиционер 1 он начинает работать, но в момент отключения кондиционера 2 кондиционер 1 уходит в ошибку и отключается.
В чем причина? Случай не единственный в нескольких серверных с подобным оборудованием подобная ситуация.
LordN
выбросьте срк, купите что-нить нормальное. сколько их видел ни один нормально не работал..
у вас ИК-ПДУ? если да, купите хотябы эту http://www.priborspb.ru/sbr01_kontroller.html
или волгаклиматавтоматика CCM-33
narkom
А как именно срк отключает кондиционеры? Сухой контакт или рвет питание?
Denni
JackBiz, без понимания "что и куда Вы подключили" - это гадание на кофейной гуще... не иначе.
Цитата(JackBiz @ 5.4.2016, 13:36) *
...Кондиционеры запитаны на наружний блок, с наружнего питание идет на внутрянку...
...СРК подключен к внутренним блокам...

Какие клеммы от СРК и к каким клеммам во внутренних блоках Вы подключили?
Либо набросайте схемку от руки и выложите сюда, либо подробно опишите словами.

С уважением...
Хъюго
поставьте БИС, БУРР, и не мучайтесь....
Barbus
Все эти СРК, УРК и др. - ещё один сравнительно честный способ отъёма денег. Хотя бы раз в год кондиционерщики должны заглянуть в серверную (мы заглядываем раз в месяц). Для такого торжественного случая можно заказать медную/гранитную/... табличку с надписью: 2016 год - ведущий кондиционер - слева. 2017 год - ведущий кондиционер - справа. И т.д.
З.Ы. Был печальный опыт с МУК-2, висит эта гадость в назидание потомкам обесточенная на стенке. Супер-пупер, все контакты нормально замкнутые, типа, если сдохнет, то включит всё. Нет же, сглючил и отключил всё, ну сдохло железа немного, всего-то 10000 евров.
З.З.Ы. Из четырёх кондиционеров в этой серверной первым склеил ласты тот, который работал меньше всех. Вторым тот, который работал только зимой. Самый работящий жив до сих пор. wink.gif
svtsar
здравствуйте поставил кучу срк, брк и тд все работает как часы читайте мат часть там все написано да и советую забрать пульты так как при изменении температуры в большую сторону брк думает что кондей сломался отсюда и геморрой брк должен отключать полностью кондиционер то есть обрывать питание полностью, а не только от внутрянки есть вероятность что так в ошибку уйдет наружный блок, но опять же какой сплит?
svtsar
Если я правильно понял то вы обрубаете питание внутреннего блока, а наружный остается под питанием . Поскольку управление идет по одному проводу то после отключения внутреннего блока от питания какое то время наружный блок еще работает потом уходит в ошибку не видит внутренний блок потом вы возврошяете питание на внутренний, а он в ошибке брк ждет время заложенное в программе и измеряет температуру на испарителе а кондиционер еще не включился естественно температура не соответствует заданной и брк посылает его в аварию