Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Gosha19
Здравствуйте!
В помещении стоит инвертор, для охлаждения на нем установлен блок вентиляторов, обеспечивающих расход 4000 м.куб/час. На блоке вентиляторов установлен кожух, в который собственно и нагнетается горячий воздух. В кожухе 2 отверстия: одно на улицу, а другое обратно в помещение, для того, чтобы частично возвращать теплый воздух в помещение.
Вопрос: какая именно часть воздуха будет уходить на улицу, а какая обратно в помещение?
Нужна методика расчета расхода воздуха через эти отверстия.
Это нужно для расчета теплопотерь помещения. Рисунок прилагаю. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Помогите, пожалуйста, всю голову сломал уже.
zaharov63
Цитата(Gosha19 @ 15.4.2016, 15:31) *
Вопрос: какая именно часть воздуха будет уходить на улицу, а какая обратно в помещение?

Зачем считать, если можно отрегулировать после запуска? Конечно, диапазон регулирования ограничивает диаметр отверстия в помещение.
Gosha19
Регулировка площади отверстия не предусмотрена, это во-первых.
Во вторых нужно знать сколько она на максимуме выдает.
aas3
Цитата(Gosha19 @ 15.4.2016, 23:38) *
Регулировка площади отверстия не предусмотрена, это во-первых.
Во вторых нужно знать сколько она на максимуме выдает.

1. Если одно отверстие выходит на улицу, а второе в помещение и ни одно из них не имеет никакой регулировки, то кол-во воздуха, попадающего обратно в помещение, будет зависеть от разницы давлений на уличной стороне и внутри помещения (точнее, ветрового давления на уличной стороне и давления воздуха внутри помещения). Соответственно, колеблется от 0 до 4000 м3/ч.
Слишком много изменяющихся входных данных для получения достоверных результатов.

2. Если наличием ветра пренебречь, а давление на улице и в помещении принять равными, то в помещение пойдёт примерно 360,8 м3/ч, на улицу - 3639,2 м3/ч.
Цифры достоверны только для ситуации "идеальный сферический конь в вакууме"© и к реальности относятся слабо.
tiptop
Цитата(aas3 @ 18.4.2016, 13:43) *
1. Если одно отверстие выходит на улицу, а второе в помещение и ни одно из них не имеет никакой регулировки, то кол-во воздуха, попадающего обратно в помещение, будет зависеть от разницы давлений на уличной стороне и внутри помещения (точнее, ветрового давления на уличной стороне и давления воздуха внутри помещения). Соответственно, колеблется от 0 до 4000 м3/ч.

Если помещение герметично, то с улицей не должно быть вообще никакого обмена (в первом приближении).
aas3
Цитата(tiptop @ 18.4.2016, 14:28) *
Если помещение герметично, то с улицей не должно быть вообще никакого обмена (в первом приближении).

Да, не должно.
В этом случае, кстати, не факт, что блок вентиляторов инвертора сможет выдать расчётный расход - на выхлопе в помещение (если оно герметичное и нет влияния улицы) на самом отверстии потери будут около 150 Па при указанном расходе.
В исходных данных про герметичность молчок, про тип помещения и наличие вентиляции тоже данных нет.
Условно принял как негерметичное техническое с решёткой вместо двери (часть большого склада, например. Без учёта влияния систем вентиляции).
В любом случае, с текущими исходными данными какого-либо достоверного результата не получится. Одни предположения.
ArFey
Добрый день, коллеги! Если вопрос еще актуален... Я бы сказал так: Все действительно зависит от герметичности (относительной, конечно) помещения. Если никакого существенного притока из соседнего помещения не происходит, то на улицу ничего и не выбрасывается. С другой стороны, если в соседнем помещении отрицательный дисбаланс и между помещениями возможен переток (часто открываемые двери, существенные неплотности и т.п.), то возможен вариант притока воздуха с улицы, особенно при определенном ветровом давлении. Так что ответ почти +/- бесконечность. Аркадий