Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Генератор 380-220
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Андрей Мазур 174
Здравствуйте! нужна ваша помощь!
Купил генератор 3х фазный 380в 7ква выдает--а на 220 всего 2 ква
не хватает( Есть такая возможность что то сделать чтоб с 380 7Ква выдавал 220 7Ква.
Буду очень признателен за помощь.
straus
Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 9:38) *
Здравствуйте! нужна ваша помощь!
Купил генератор 3х фазный 380в 7ква выдает--а на 220 всего 2 ква
не хватает( Есть такая возможность что то сделать чтоб с 380 7Ква выдавал 220 7Ква.
Буду очень признателен за помощь.

Теоретически существует два способа:
1. Специальный объединительный (дефазирующий) трансформатор. Общая однофазная мощность получится около 4кВт, и несколько неравномерная нагрузка по фазам генератора.
2. Специальный инвертор.
Первое дорого, второе очень дорого.
Проще продать этот генератор и купить другой.
kdu
ТС, у вас как выдаётся 380В - звездой,треугольником, или 2-мя проводами!? Без этих данных ваш вопрос вообще безпочвенный
Kotlovoy
Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 10:38) *
3х фазный

Цитата(kdu @ 26.4.2016, 11:24) *
2-мя проводами!?

Андрей Мазур 174
Выдаётся звездой.


Цитата(kdu @ 26.4.2016, 10:24) *
ТС, у вас как выдаётся 380В - звездой,треугольником, или 2-мя проводами!? Без этих данных ваш вопрос вообще безпочвенный

Выдаётся звездой!
Андрей Мазур 174
Выдаёт не 2мя проводами. Резетка в форме 5ти отверстий)
Извеняю если что то не правильно пишу не очень разбираюсь
polyakov.mo
Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 11:35) *
Выдаёт не 2мя проводами. Резетка в форме 5ти отверстий)
Извеняю если что то не правильно пишу не очень разбираюсь


В одной дырке у розетки будет земля. Ещё в одной - нейтраль.
В трёх других - 3 фазы. Сажаете свои потребители между одной фазой и нейтралью, получите искомые 230В. Следите за более-менее равномерным распределением нагрузок по фазам.

Если совсем на пальцах, то у вас 3 розетки по 230В, у которых общие нейтраль и земля.
Андрей Мазур 174
Цитата(polyakov.mo @ 26.4.2016, 13:58) *
В одной дырке у розетки будет земля. Ещё в одной - нейтраль.
В трёх других - 3 фазы. Сажаете свои потребители между одной фазой и нейтралью, получите искомые 230В. Следите за более-менее равномерным распределением нагрузок по фазам.

Если совсем на пальцах, то у вас 3 розетки по 230В, у которых общие нейтраль и земля.

спасибо огромное! примерно понял что и как сделать буду пытаться
straus
Если нагрузку можно раскидать - тогда проблемы вообще не существует. Но изначальный вопрос подразумевал, что потребитель изначально целиком однофазный, и раскидать по фазам не получится.

ТС - какой потребитель?
polyakov.mo
Я вот тут подумал. Чисто порассуждать...

Поставить на выходе каждой фазы выпрямитель и получим 230В=, соединить выпрямители параллельно. На выходе выпрямителя поставить 1ф инвертор как в ИБП.

Как думаете, будет работать?
Kotlovoy
Цитата(polyakov.mo @ 28.4.2016, 11:43) *
Я вот тут подумал. Чисто порассуждать...

Поставить на выходе каждой фазы выпрямитель и получим 230В=, соединить выпрямители параллельно. На выходе выпрямителя поставить 1ф инвертор как в ИБП.

Как думаете, будет работать?

Мы думаем, что можно применить трёхфазный выпрямитель, а не три однофазных. А в остальном - можно и так, если цена не напрягает.
polyakov.mo
Трёхфазный даст на выходе вовсе не 230В=
Kotlovoy
А для этого придётся пересоединить обмотки генератора в треугольник.
Три однофазных моста вы не соедините параллельно, если обмотки соединены звездой. Всё равно надо рассоединять обмотки и выводить шесть концов.
manjey73
Продайте данный генератор и купите однофазник.
Primemotor
Делал из 3 фаз одну с потерей мощности 33%. цена удовольствия 200 долларов.
Сергей А. Ефремов
Можете ещё набрать в поиске "инвертор чистый синус", там будет форум на котором люди, применяя такую вот плату https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...0308.0.0.4l9u4B собирают сами инвертора с чистым синусом. По схеме DC400V должно получиться то, что вам необходимо, но для этого вы должны понимать в транзисторах и уметь держать в руках паяльник.
Сергей А. Ефремов
Либо такой вариант http://a-electronica.ru/RAZMAX-6000-invert...ifications.html

Так же ставите 3-х фазный диодный мост и к нему уже готовый инвертор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.