Для себя отметил для пункта:
1. Как отметил Xylio:
Цитата
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования
3.71. Помещение с массовым пребыванием людей: залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и другие помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 О противопожарном режиме
5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию.
То в соответствии с "Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390" к помещениям с массовым пребыванием людей можно отнести практически любое вновь строящееся здание, кроме жилья (наверняка оно будет рассчитано на пребывание более 50 человек).
2. Предложение kdu очень логично:
Цитата
Привожу пример как делаем мы: есть ТЦ с массой всяких помещений, в том числе и чисто технологических (эл/щитовые, вент камеры, ИТП и т.д.) Так вот, например есть щит вентиляции находящийся в вент камере. Все кабели идущие от щита в пределах вент камеры - закладываем исп. нг(А)-LS; а всё что выходит за пределы вент камеры (т.е. за пределы чисто технологического помещения и попадает в помещения с массовым пребыванием людей) - исп. нг(А)-HF (или другое, в зависимости от требований ГОСТ-а, например всё то что должно работать во время пожара исп. нг(А)-FRLS)
Но все же, если экспертиза выставит замечание, что весь кабель должен соответствовать таблице 2 (ГОСТ 31565-2012), то мы не сможет отбиться и заказчику придется оплатить весь кабель под исполнение нг(А)-HF.