Цитата(Дейенерис @ 17.5.2016, 10:05)
Добрый день!
В связи с небольшим количества опыта в проектировании отопления и вентиляции столкнулась со следующим моментом:
проектировщик с большим стажем работы рассчитывает нагрузку на здание, а радиаторы по мощности подбирает больше этой нагрузки.
Т.е., например, в общих данных нагрузку пишет 10000 Вт, а в спецификации оборудования 10700 Вт.
Говорит, что просто умножает нагрузку на 1,07 и всё. Обосновать это не может, говорит давно это откуда-то знает и всегда применяет в расчетах.
Перерыла кучу сайтов и лит-ры и не могу найти ничего подобного. Наткнулась только на готовые проекты одного института (не стану называть его название), в котором представлен практически аналогичный способ: автор, грубо говоря, нагрузку на отопления умножает на 1,06.
Подскажите, пожалуйста, возможны вы где то с этим сталкивались.
Каким образом обосновывается это увеличение тепловой нагрузки?
В спецификацию оборудования каким образом попадает тепловая нагрузка СО ?
Вам нужно почитать любой справочник по отоплению. Там указывается, какие и почему берутся надбавки при подборе отопит. приборов.Тепловая мощность СО никогда не равна сумме теплопотерь по зданию, а превышает её. Это хорошо заметно при анализе результатов расчёта СО в любой программе (Данфосс-СО и др. аналогичные)
На теплоотдачу нагр. прибора влияют место расположения около внутр/наруж стены/остекления, наличие экранов, количество секций (для секц. приборов). При расчёте также принимаются, как правило, округлённые бОльшее (по отношению к расчётному) число секций или бОльший типоразмер панельного радиатора/конвектора. Влияние оказывает также производительная или нет потеря тепла трубопроводами. В общем случае, при необходимости выдать задание на запрос ТУ на тепло лучше принимать 13-15 % - пусть и с запасом. Для каждого здания эти % (для укрупнённых расчётов и расчётов энергоэффективности) см. в СП 50, прилож.
Г, п. Г.1