Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соединение ПЭ и ПП труб в канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ВВ Владимир
Здравствуйте товарищи проектировщики а так же монтажники ! вопрос для меня затруднительный и нестандартный . Объект расположен на крайнем севере , наружные сети канализации проектировал не я. Имеется выпуск вертикальный до поверхности земли из полипропиленовой трубы для канализации . Из земли торчит конец трубы ПЭ 100 (напорной) без раструба. Вопрос : как соединить вертикальный конец моей трубы который выходит из здания ( ПП-110) (внутренние сети) и ПЭ-100 (внешние сети) который торчит из земли ? если кто поделится узлом сопряжения буду очень признателен если нет узла то поделитесь идеями пожалуйста , у кого какие решения на этот счет ?
lexa00
Если у Вас сеть канализации, то муфтой обычной ПВХ D110.
Если водопровод, то цанговой муфтой, либо через фланцы.
nick2
лучше - фланцы, Ду100
ВВ Владимир
Цитата(nick2 @ 19.5.2016, 17:05) *
лучше - фланцы, Ду100

спасибо за ответы. Труба канализационная из здания ПП (ПВХ) раструбная , ее нужно соединить с ПЭ100 ( безраструбная труба) - как ким образом с фланцами ? узелок можно как вы представляете это ?
Муфтой скорее всего только насколько будет герметичен стык с ПЭ100 у муфты ПВХ(ПП) ?
andrey R
Цитата(ВВ Владимир @ 20.5.2016, 8:09) *
насколько будет герметичен стык с ПЭ100 у муфты ПВХ(ПП) ?

"ПЭ100" имеет точно такой же наружный диаметр, что и ПП канализационная