qz24
Добрый день !

У меня к Вам вопрос.

При сдаче проекта вентиляции торгового центра на экспертизу столкнулись с требованием поставить систему обеззараживания воздуха с ссылкой на СП 60.13330.2012.

В п. 11.4.4. СП 60.13330.2012 сказано:

«Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5.»

В п.7.4.5. СП 60.13330.2012 сказано:

«Рециркуляция воздуха допускается:

б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.»

Пожалуйста, подскажите насколько требования экспертизы обоснованы? Если да, то какую систему лучше поставить?

Буду очень признателен если поможете разобраться.

ИОВ
1. П. 11.4.4 СП 60 входит в обяз. перечень по ПП РФ № 1521, так что эксперт прав.
2. Практически все изготовители приточных и приточно-вытяжных установок эти секции изготавливают и подбирают уже на стадии Вашего запроса, как и все остальные элементы установки. Вот, например
Барабан
С таким замечанием ни разу не сталкивался, но в п. 7..4.5 б) сказано "по медико-техническому заданию на проектирование...";
А в п. 7.4.6 б) сказано "рециркуляция воздуха ограничивается пределами одного помещения в общественных зданиях".

Формально, то эксперт прав, но сколько раз объединяли разные помещения при РЕКУПЕРАЦИИ воздуха и не было таких замечаний (и магазины в торговых центрах)..

Может, все-таки, это относится больше к объединению помещений с рециркуляцией воздуха?
Vano
Понаделают норм то .............
Поставьте рекуператор с промежуточным теплоносителем - стадия П не критично.
SERG_RMOS
Цитата(qz24 @ 30.6.2016, 19:16) *
Добрый день !

У меня к Вам вопрос.

При сдаче проекта вентиляции торгового центра на экспертизу столкнулись с требованием поставить систему обеззараживания воздуха с ссылкой на СП 60.13330.2012.

В п. 11.4.4. СП 60.13330.2012 сказано:

«Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5.»

В п.7.4.5. СП 60.13330.2012 сказано:

«Рециркуляция воздуха допускается:

б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.»

Пожалуйста, подскажите насколько требования экспертизы обоснованы? Если да, то какую систему лучше поставить?

Буду очень признателен если поможете разобраться.


Сталкивался с таким экспертом замени на пластинчатые и запроси письмо от поставщика что смешивание воздуха равно нулю.
Затем при стадии Р заменишь на роторные...
P.S. Нормы пишут и в обязательный перечень еще засовывают, как будто в гостинице или офисе в кождом кабинете свои вирусы живут с тяжело больными источниками