Некая ООО "Пожарный сервис" составили акт проверки внутреннего противопожарного водопровода здания.
_____________________________________________________
Требуемый минимальный расход воды: 2,5 л/с
Результаты испытания:
Давление в сети без электронасоса:
3 этаж - 2,2 атм.
2 этаж - 2,6 атм.
1 этаж - 3,0 атм.
Вывод: Внутренний противопожарный водопровод без электронасоса на момент испытания не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на противопожарные нужды.
И предложили установить пожарный насос за 600к
_______________________________________________________
Попросили разобраться, а голова не варит

Я думаю, что при проверке не открыли обводную и расход был через счетчик Ф15мм.
Но всё же... Они не привели расчет расхода, а привели только давление... Не шарю как от давления они вышли на расход и поняли, что его недостаточно... Но подозреваю, что у них так: Давление = Расход, но это ведь не так...
Можно вообще как-то от давления(или напора) найти скорость воды?
По таблицам Шевелева для 50мм трубы(противопожарный трубопровод и пожарный кран такого диаметра) при необходимых 2,5 л/с скорость получается 1,27 м/с (что в принципе и есть средняя скорость движения воды по трубам)...
Как официально доказать, что тут не нужен насос и так давления достаточно... или все таки недостаточно и нужен насос?
PS. Сильно не пинайте за дилетантство... я инженер и мне и так стыдно, но сообразить весь день не могу...

Я думаю