Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу п.4.2.7 СП10 - можно ли использовать только ручной пуск для запуска пожарного насоса без кнопок, так как в нормах написано ИЛИ. Кто нибудь так делал? Как на это смотрят пожарники?
BTS
Отсутствие чёткого определения терминов периодически провоцирует такие вопросы. "Ручной или дистанционный пуск". Дистанционный это кнопки(по 4.2.8). "Или" это как? .При одном только "ручном пуске" , а под таковым обычно понимается пуск от кнопки в шкафу управления насосами, придётся сначала сбегать в насосную, предварительно взяв ключи у дяди Васи, включить насос, и бежать обратно к ПК на энный этаж открывать кран.
Неужели такое могут пропустить?
Причём формулировка "Ручной или дистанционный " была по крайней мере в СНиП 2.04.01-85, и как-то не приходилось слышать, чтобы делали без кнопок. (По крайней мере в Москве). Хотя чисто теоретически можно представить некое одноэтажное здание, где насосная расположена рядом с помещением с круглосуточным пребыванием персонала, до которого можно докричаться от каждого ПК. smile.gif
Инженер ОВК
Цитата(BTS @ 10.8.2016, 13:57) *
Отсутствие чёткого определения терминов периодически провоцирует такие вопросы. "Ручной или дистанционный пуск". Дистанционный это кнопки(по 4.2.8). "Или" это как? .При одном только "ручном пуске" , а под таковым обычно понимается пуск от кнопки в шкафу управления насосами, придётся сначала сбегать в насосную, предварительно взяв ключи у дяди Васи, включить насос, и бежать обратно к ПК на энный этаж открывать кран.
Неужели такое могут пропустить?
Причём формулировка "Ручной или дистанционный " была по крайней мере в СНиП 2.04.01-85, и как-то не приходилось слышать, чтобы делали без кнопок. (По крайней мере в Москве). Хотя чисто теоретически можно представить некое одноэтажное здание, где насосная расположена рядом с помещением с круглосуточным пребыванием персонала, до которого можно докричаться от каждого ПК. smile.gif


Мы тоже всегда кнопки делали. Но тут возникла ситуация - ПК есть а кнопок нет) Прочитав пункт СП смутило ИЛИ. Скоро будут монтировать пожаротушение и интересно возникнет ли вопрос об отсутствии кнопок у пожарников. Или лучше исправить все на корню. Но сами понимаете проект стоит денег, может и пройдет). А если не пройдет проектировщики будут дураками.
Насосная рядом но без постоянного присутствия персонала, то есть придется кому то бежать и запускать насос.
Львиное сердце
Всем привет!

Подскажите, пожалуйста, какой будет расстановка пожарных кранов в жилом доме.

Ситуация такая:
Жилой дом 15 этажей, в подвале кладовки жильцов и коммерческие помещения (под какие нужды не ясно). Расставляю пожарные краны, в жилье по два крана в коридор.

Вопросы по расстановке кранов в подвале с разными объёмами помещений:
1. Будут ли краны в Варианте 1, так как площади все меньше 500 кубов?
2. В варианте 2 будут два крана в помещении с кладовках. А надо ли ставить краны в коммерческом помещении? Помещение это отделено противопожарными стенами. Мнения на работе расходятся, одни главные специалисты говорят надо, другие нет, пожарники говорят надо. Все по разному понимают п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 Я считаю, что краны там не нужны, так как площадь коммерческих помещений маленькие (меньше 500 кубов).

Заранее спасибо!
Serg Ivanov
Цитата(Львиное сердце @ 3.11.2016, 14:00) *
Всем привет!

Подскажите, пожалуйста, какой будет расстановка пожарных кранов в жилом доме.

Ситуация такая:
Жилой дом 15 этажей, в подвале кладовки жильцов и коммерческие помещения (под какие нужды не ясно). Расставляю пожарные краны, в жилье по два крана в коридор.

Вопросы по расстановке кранов в подвале с разными объёмами помещений:
1. Будут ли краны в Варианте 1, так как площади все меньше 500 кубов?
2. В варианте 2 будут два крана в помещении с кладовках. А надо ли ставить краны в коммерческом помещении? Помещение это отделено противопожарными стенами. Мнения на работе расходятся, одни главные специалисты говорят надо, другие нет, пожарники говорят надо. Все по разному понимают п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 Я считаю, что краны там не нужны, так как площадь коммерческих помещений маленькие (меньше 500 кубов).

Заранее спасибо!

Если пожарные говорят, что надо - пусть это напишут и делайте.
Львиное сердце
Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2016, 16:25) *
Если пожарные говорят, что надо - пусть это напишут и делайте.


А какое мнение согласно норм?)
Serg Ivanov
Цитата(Львиное сердце @ 7.11.2016, 9:27) *
А какое мнение согласно норм?)

Согласно норм менее 500 м3 не требуется, если помещение выделено в отдельный пожарный отсек.
Но пожарные могут ужесточать или ослаблять эти требования - естественно в письменном виде. Это их право.
Подстрахуйтесь письмом. Кладовки они не любят - там народ канистры с бензином и газовые баллоны хранит. Приходилось даже дренчерное орошение этих кладовок по их требованиям делать, хотя по нормам не требуется. А у Вас помещение рядом с кладовками.
Львиное сердце
Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2016, 9:31) *
Согласно норм менее 500 м3 не требуется, если помещение выделено в отдельный пожарный отсек.
Но пожарные могут ужесточать или ослаблять эти требования - естественно в письменном виде. Это их право.
Подстрахуйтесь письмом. Кладовки они не любят - там народ канистры с бензином и газовые баллоны хранит. Приходилось даже дренчерное орошение этих кладовок по их требованиям делать, хотя по нормам не требуется. А у Вас помещение рядом с кладовками.

Спасибо большое!