Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система прекращения слива аммиака
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
RUS116
Добрый день! Получили замечание от РТН о том, что площадка заправки аммиаком холодильной станции не оборудована автоматической системой прекращения слива аммиака, что требуется согласно ПБ. Кто имеет опыт, подскажите пожалуйста, что эта система может из себя представлять. Инспектора спрашивать бесполезно, они сами не знают.
Ludvig
Зато Яндекс знает все. Это насколько надо быть никчемными, чтобы задавать подобные вопросы! Просто самому интересно стало.

Цитата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РФ ОТ 09.06.2003 N 79 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК"
XIV. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМ АММИАКОМ

14.10. Пункт слива жидкого аммиака должен быть оборудован датчиками системы контроля уровня загазованности аммиаком, сигнализаторами сдвига цистерны, автоматическими системами прекращения слива аммиака, стационарными и передвижными техническими устройствами системы локализации и ликвидации последствий аварии.
RUS116
Спасибо за комплимент! Вы выложили фрагмент из ПБ, какой вывод из этого должен следовать?? Повторяю вопрос, что из себя может представлять подобная система? Это должна быть жесткая заправочная консоль с отсечным клапаном на конце? или можно внедриться в систему управления заправочной автоцистерны? каким образом и по какому сигналу автоматически прекращать слив аммиака?
Ludvig
Как и чем прекращать слив аммиака, это ваше личное дело. Почему нет понимания, что управлять надо внешим клапаном отсечки от сигналов которые уже прочитали? А какой будет клапан, вы сами решайте. Наверно с пневмоприводом. Ведь простейшая задачка, решаемая нараз.
RUS116
Ludvig, чувствую, вы не грубиян, как может показаться сначала, но прежде всего проженный мастер. Не юродствую, подскажите, как эту систему правильно реализовать, для этого форум и создавался, нет? У нас же не единственная в России аммиачка, должно быть типовое решение. Клапан подобрать не проблема. Его можно поставить стационарно, после заправочного рукава, но при разрыве рукава от него не будет толка. Можно поставить до, но тогда он должен быть мобильным. Или наоборот речь идет об обратном сливе аммиака из системы в цистерну?
Ludvig
Я покопался 5 минут в гугле и даже готовую РД нашел по вашему вопросу. Только чуть догнаться из ППБ для полноты.
Вы полагаете на форуме кто-то будет за вас что-то делать? Ошибаетесь! А вот заняться мне больше нечем. Мазутная перекачивающая станция подождет?
АлексейМ
Цитата(RUS116 @ 22.8.2016, 14:55) *
Ludvig, чувствую, вы не грубиян, как может показаться сначала, но прежде всего проженный мастер. Не юродствую, подскажите, как эту систему правильно реализовать, для этого форум и создавался, нет? У нас же не единственная в России аммиачка, должно быть типовое решение. Клапан подобрать не проблема. Его можно поставить стационарно, после заправочного рукава, но при разрыве рукава от него не будет толка. Можно поставить до, но тогда он должен быть мобильным. Или наоборот речь идет об обратном сливе аммиака из системы в цистерну?


Насколько я понимаю устройство автоматической системы прекращения слива аммиака должно быть 2-а; одно стоит на автомобиле второе на цистерне. Что то подобное
Ну и лично мое мнение клапан должен прекратить подачу в любую сторону при срабатывание.
Tiguan
Цитата(RUS116 @ 22.8.2016, 14:55) *
Ludvig, чувствую, вы не грубиян, как может показаться сначала, но прежде всего проженный мастер. Не юродствую, подскажите, как эту систему правильно реализовать, для этого форум и создавался, нет? У нас же не единственная в России аммиачка, должно быть типовое решение. Клапан подобрать не проблема. Его можно поставить стационарно, после заправочного рукава, но при разрыве рукава от него не будет толка. Можно поставить до, но тогда он должен быть мобильным. Или наоборот речь идет об обратном сливе аммиака из системы в цистерну?


Здравствуйте!

Каким образом Вами была решена данная задача?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.