Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Термостат Nlc-527h
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
ugab
Здравствуйте!

Проложили нагревательные маты Spyheat классик. Подключили к термостату питание 220В, термодатчик и провода нагрузки. Запрограммировали по инструкции, но пол не греет. Кто имеет опыт работы с данным термостатом? Данные термостаты шли в комплекте с нагревательными матами. Может купить простой механический регулятор и проверить, или подключить питание 220В напрямую к проводам нагревательных матов для проверки?
AndreyStr
Я имею хороший опыт.
1. Отсоедините от питания нагревательные секции и проверьте сопротивление теплого пола.
2. Включите теплый пол и при помощи токовых клещей проверьте ток.

Если прибор показывает сопротивление и ток, проблема в подключении к термостату.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.