Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт теплопоступления через открытые ворота
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Борис2401
Ворос простой,как расчитать какое количества тепла поступает через открытые ворота?
Ситуация следующая, есть кондиционируемое помещение с температурой требуемой +24С в нём есть ворота 3х4м. Температура в соседнем помещении +35С. Предполагается над воротами установка завесы без обогрева.
Сколько тепла будет передаваться?
Странная Белка
По законам физики, не тепло будет передаваться, а холод будет "врываться" в теплое помещение. Расчет для завесы просто на перекрывание проема струей воздуха. Но имхо, шуму будет много, а эффективности мало. Надо устраивать тамбур и резиновые занавески в дополнение к завесе.
Борис2401
Тамбур сделать не реально.Насчёт резиновых занавесок честно не понял,что имелось ввиду.Согласен что эффекта от завесы будет мало.Есть вариант сделать положительный баланс в помещении по воздуху,но там излучающая составляющая от тепла всё равно будет присутствовать. Вообщем как-то надо хотя бы примерно прикинуть сколько будет тепла.
Странная Белка
QUOTE (Борис2401 @ 30.9.2016, 16:29) *
Тамбур сделать не реально.Насчёт резиновых занавесок честно не понял,что имелось ввиду.Согласен что эффекта от завесы будет мало.Есть вариант сделать положительный баланс в помещении по воздуху,но там излучающая составляющая от тепла всё равно будет присутствовать. Вообщем как-то надо хотя бы примерно прикинуть сколько будет тепла.

По научному называется - ПВХ завеса, см. картинку.
С положительным балансом надо аккуратно - увеличите холодопроизводительность и, соответственно, электропотребление.
Вот такую ПВХ завесу поставить вместе с воздушной завесой, тогда будет более-менее.
vadimk
Цитата(Странная Белка @ 30.9.2016, 15:23) *
По законам физики, не тепло будет передаваться, а холод будет "врываться" в теплое помещение. Расчет для завесы просто на перекрывание проема струей воздуха. Но имхо, шуму будет много, а эффективности мало. Надо устраивать тамбур и резиновые занавески в дополнение к завесе.

А вообще при данном решении завеса на внутренней двери тамбура, а ПВХ занавеска возле наружной двери тамбура?
Без тамбура совмещать ПВХ занавеску и воздушную завесу нельзя?
ИОВ
Цитата(Борис2401 @ 30.9.2016, 15:29) *
Тамбур сделать не реально....Есть вариант сделать положительный баланс в помещении по воздуху,но там излучающая составляющая от тепла всё равно будет присутствовать. Вообщем как-то надо хотя бы примерно прикинуть сколько будет тепла.

Цитата(Странная Белка @ 30.9.2016, 15:53) *
С положительным балансом надо аккуратно - увеличите холодопроизводительность и, соответственно, электропотребление.

Аккуратно или нет, но без дисбаланса всё-равно не обойтись. Тем более, что и по СП 60 именно так
Цитата
7.5.3 Для чистых помещений и помещений с кондиционированием следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженные неприятные запахи.

При этом рассчитать дисбаланс при открытых воротах вряд ли получиться - надо принимать волевое решение.
А по увеличению холодопроизводительности интересный вопрос в другом аспекте - через эти ворота завозится какой-то груз с температурой выше, чем в кондиционируемом помещении (в соседнем +35 град). Учитывая размеры ворот, объём/вес груза немалый, и холодопроизводительность систем кондиционирования велика. Вероятно, увеличение холодопроизводительности на открытые ворота тоже придётся принять волевым решением - и это уже не очень критично для общей холодопроизводительности будет.
Борис2401
При таком варианте с занавеской для упрощения надо брать коэффициент теплопередачи через занавески для расчёта теплопоступлений,воздухопроницаемостью можно будет пренебречь. Смысл установки завесы в данном вариант несовсем понятен.От чего она защищает от проникновения воздуха при открывании одной из шторок?Если так ну вряд ли там поступит много тепла,т.к. в помещении нет разряжения и следовательно нет большого потока воздуха.


Груз не завозится,просто большие ворота на производстве.Вот это волевое решение,что в первом случае(дисбаланс с каким расходом?), что во втором(холодопроизводительность) надо принять хотя бы из каких-то, хотя бы примерных величин.В настоящее время в помещение,в котором предполагается кондиционирование высокая температура(в помещение по сути нет больших теплопоступлений несколько двигателей небольших,наружные ограждения,...)основным источником тепла является соседнее помещение,где температура +35. И соответственно, надо как-то посчитать теплопоступления через эти ворота или как предложили занавески.
ИОВ
Цитата(Борис2401 @ 30.9.2016, 16:34) *
Груз не завозится, просто большие ворота на производстве.

Какая-то странная ситуация - 2 смежных помещения с разностью вн. т-р в 11 град с постоянно/длительно открытыми воротами, через которые ничего не завозят. Непонятные объёмно-планировочные и технологические решения.
Я понимаю, что не всегда есть возможность выполнить тамбур, но что мешает закрыть ворота, через которые ничего не перемещают?
baron.od
Цитата(Борис2401 @ 30.9.2016, 9:56) *
Ворос простой,как расчитать какое количества тепла поступает через открытые ворота?
Ситуация следующая, есть кондиционируемое помещение с температурой требуемой +24С в нём есть ворота 3х4м. Температура в соседнем помещении +35С. Предполагается над воротами установка завесы без обогрева.
Сколько тепла будет передаваться?

Если Вы установите две завесы параллельно, одна из которых будет брать воздух с соседнего помещения, а вторая гонять воздух внутри помещения и завесы будут создавать "цельную" струю, то потери холода будут стремиться к нулю. потери будут конечно - но совсем мизер. (грубо говоря две завесы нужно одна с одной стороны проема, другая с другой.
Но за балансом в охлаждаемом помещении нужен глаз да глаз, лучше подпор создать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.