Цитата(Борис2401 @ 30.9.2016, 15:29)

Тамбур сделать не реально....Есть вариант сделать положительный баланс в помещении по воздуху,но там излучающая составляющая от тепла всё равно будет присутствовать. Вообщем как-то надо хотя бы примерно прикинуть сколько будет тепла.
Цитата(Странная Белка @ 30.9.2016, 15:53)

С положительным балансом надо аккуратно - увеличите холодопроизводительность и, соответственно, электропотребление.
Аккуратно или нет, но без дисбаланса всё-равно не обойтись. Тем более, что и по СП 60 именно так
Цитата
7.5.3 Для чистых помещений и помещений с кондиционированием следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженные неприятные запахи.
При этом рассчитать дисбаланс при открытых воротах вряд ли получиться - надо принимать волевое решение.
А по увеличению холодопроизводительности интересный вопрос в другом аспекте - через эти ворота завозится какой-то груз с температурой выше, чем в кондиционируемом помещении (в соседнем +35 град). Учитывая размеры ворот, объём/вес груза немалый, и холодопроизводительность систем кондиционирования велика. Вероятно, увеличение холодопроизводительности на открытые ворота тоже придётся принять волевым решением - и это уже не очень критично для общей холодопроизводительности будет.