Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтры воздушные. Ориентация в канале
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
MX167
Добрый вечер,

Прошу совета.
В результате особенностей монтажа блока фильтров, карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока воздуха. Изменятся ли штатные характеристики перепада давления и сроки эксплуатации?
Заранее благодарен.
helpsmilie.gif
Levsha
Цитата(MX167 @ 14.10.2016, 16:49) *
Добрый вечер,

Прошу совета.
В результате особенностей монтажа блока фильтров, карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока воздуха. Изменятся ли штатные характеристики перепада давления и сроки эксплуатации?
Заранее благодарен.
helpsmilie.gif

При чем тут перепад давления и срок эксплуатации???? Главное, что бы фильтр не улетел в установку, если он стоит обратной стороной да еще с электрокалорифером....
sneider
Цитата(Levsha @ 31.1.2017, 15:22) *
При чем тут перепад давления и срок эксплуатации???? Главное, что бы фильтр не улетел в установку, если он стоит обратной стороной да еще с электрокалорифером....

Может я и ошибаюсь, но если карманы повернуть другой стороной, то площадь фильтрующего элемента будет меньше (т.к. карманы не будут так наполняться воздухом, как нужно), скорость фильтрации снизится, а соответственно и потери давления на фильтре увеличатся. Поправьте, если я не прав.
Unimag
Цитата(sneider @ 1.2.2017, 17:15) *
Может я и ошибаюсь, но если карманы повернуть другой стороной, то площадь фильтрующего элемента будет меньше (т.к. карманы не будут так наполняться воздухом, как нужно), скорость фильтрации снизится, а соответственно и потери давления на фильтре увеличатся. Поправьте, если я не прав.
Прав, ессно..Добавить разве что- останется ли F7? Материалы под 1мкм уже имеют направление sad.gif
vnipi
Добрый день.
Цитата(MX167 @ 14.10.2016, 17:49) *
.....карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока....

Возможно я и заблуждаюсь, но по-моему никакой разницы нет, единственное 2 (два) момента вызывают вопросы:
1. Сможете ли Вы затем его (фильтр) достать для замены на свежий?
2. Возможно будут щели между рамкой фильтра и корпусом.
Не совсем понятно, что именно установлено не так как надо.

А так, что одной стороной бумажный фильтр установил будет воздух через "гармошку" проходить, что перевернул его, та же "гормошка" и осталась. Фильтр такой примерно?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Другое дело, если тканевый мешочный фильтр, здесь да, сопротивление возрастёт, грубо говоря отклонился "мешок" в сторону и воздуху придёться через 2-е стенки проходить, а не через одну.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А у Вас о каком фильтре речь?

С Уважением,

vnipi
Добрый день.
Цитата(MX167 @ 14.10.2016, 17:49) *
.....карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока....

Возможно я и заблуждаюсь, но по-моему никакой разницы нет, единственное 2 (два) момента вызывают вопросы:
1. Сможете ли Вы затем его (фильтр) достать для замены на свежий?
2. Возможно будут щели между рамкой фильтра и корпусом.
Не совсем понятно, что именно установлено не так как надо.

А так, что одной стороной бумажный фильтр установил будет воздух через "гармошку" проходить, что перевернул его, та же "гормошка" и осталась. Фильтр такой примерно?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Другое дело, если тканевый мешочный фильтр, здесь да, сопротивление возрастёт, грубо говоря отклонился "мешок" в сторону и воздуху придёться через 2-е стенки проходить, а не через одну.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А у Вас о каком фильтре речь?

С Уважением,

TPEMC
Цитата(vnipi @ 4.2.2017, 16:12) *
А у Вас о каком фильтре речь?


Ну вообще чисто технически первый фильтр на картинке, - нифига не карманный. Это кассетный. А гармошка из фильтр просто для увеличения площади и карманным фильтром не является.

А вот второй как раз карманный и кстати говоря там может быть нетканный материал.
vnipi
Добрый день.
Цитата(TPEMC @ 6.2.2017, 7:29) *
Ну вообще чисто технически первый фильтр на картинке, - нифига не карманный. Это кассетный. А гармошка из фильтр просто для увеличения площади и карманным фильтром не является.

А вот второй как раз карманный и кстати говоря там может быть нетканный материал.

Прочитайте, пожалуйста 1-е сообщение, что написано, то и процитировал. Поэтому и закончил свой сообщение вопросом.

С Уважением,
MK24
Здравствуйте. Подскажите, купили новые фильтрующие картриджи для вентиляционной камеры дробемета. После установки новых сменных картриджей после работы 2 часа резко увеличился перепад давления - как-будто картриджи грязные. Почему такое может быть? Это может быть из-за материала в фильтрующем картридже или дело в самой установке?
TPEMC
Цитата(MK24 @ 7.2.2017, 16:19) *
Это может быть из-за материала в фильтрующем картридже или дело в самой установке?

Несомненно. Если в установке например должен быть класс фильтрации G1, а вы поставили более тонкую очистку G3 или G5 или выше, то конечно фильтр забился моментально.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.