Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высота прокладки лотка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
KostiaF
Добрый день.
Существуют ли нормативные ограничения на минимальную высоту прокладки лотка с кабелями диспетчеризации, СКС, других "слаботочных" систем. При учёте, что лоток в любом случае не мешает проходам людей.
Конкретная ситуация: прокладка проволочного лотка для диспетчеризации и СКС (оптика и витая пара) по техническому этажу. В силу насыщенности трубопроводами и лотками электрики не получается проложить непосредственно под потолком. Но есть возможность пройти примерно на высоте 1,5 метра.

Спасибо.
manjey73
в СКС есть только требование минимального расстояния между верхом лотка и потолком, необходимое для добавления, замены кабелей.

А так, хоть по полу кидайте, тем более это техэтаж

А сделать переходы разве нельзя ? опуститься ниже какого-то препятствия и потом подняться снова ?
инж323
хоть на 0.5 метра от пола, но выше всех других коммуникаций. просто взаиморасположение именно с другими занормировано, потому и жмут вас к потолку.
Ost
Цитата(инж323 @ 27.10.2016, 1:04) *
...выше всех других коммуникаций. просто взаиморасположение именно с другими занормировано...

А чем занормировано?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.