1. Советую задавать такие вопросы в соответствующем подфоруме
Противодымная защита2. По Вашей картинке ТШ предусмотрен перед ЛК, а не перед ЛШ. Что это за здание? МЖД? Является ли ЛК типа Н3 (с ТШ с подпором при пожаре) или это ЛК типа Н2 с тамбуром (а не ТШ!) по п. 5.4.13 СП 1 ?
3. Уточните, является ли бОльший лифт лифтом для пожарных?
4. Следует читать кроме СП 7 и другие нормы - СП 113
Цитата
6.3.10 В лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу, и шахты лифтов стоянок автомобилей следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре:
- если лестничные клетки и лифты связывают стоянку автомобилей с наземными этажами здания другого назначения.