x-legend
Господа - коллеги, помогите! Знаю, что тема достойна песочницы...

И все же

Задача:
1. Сделать кондиционирование в Москва-Сити
2. Зона расположения фэнкоилов только одна
3. Суммарное сопротивление на притоке и вытяжке 50 и 50Па
4. Фэнкоилы доступны не выше 50Па
5. Холодильная мощность 3кВт


Как быть? Я прям затупил на этом моменте. Помогите, плиз! helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Skaramush
Это Вы сейчас о чём спросили?
Допускаю, что Вам свой текст понять труда не составляет, но прочитайте сие "со стороны" и попытайтесь даже не ответить, а понять вопрос.
x-legend
Извиняюсь...
Вопрос в следующем: как выбраться из ситуации, когда сопротивление сети 100Па, а фэнкоил только 50Па выдает при холодильной мощности 3кВт.

Ставить высоконапорники? Это очень шумно и дорого. Что еще можно придумать?
vsklokoch
Цитата(x-legend @ 6.11.2016, 19:42) *
Вопрос в следующем: как выбраться из ситуации, когда сопротивление сети 100Па,

т.е. воздуховоды уже проброшены? blink.gif
Skaramush
То есть, при потребной дистанции от доводчика до воздухораспределителя воздуховод+воздухораспределитель имеют сопротивление 100 Па, а вентилятор доводчика обеспечивает только 50?
Что мешает взять следующий типоразмер?
Будет ли доводчик эксплуатироваться при переменных расходах?
x-legend
Цитата(vsklokoch @ 6.11.2016, 18:48) *
т.е. воздуховоды уже проброшены? blink.gif


нет, пока нет.


А мешает следующее: по каталогу стандартный напор 50Па, а высоконапорники имеют звуковое давление 67дБА и холодопроизводительность - от 6 кВт и выше. Мне нужно только 3кВт
Skaramush
Что мешает использовать средненапорный на промежуточной скорости и с шумоглушителем?
vsklokoch
Фанкойлы значительно отнесены от обслуживаемых помещений или есть сильное ограничение по высоте воздуховодов?
Что мешает снизить давление в сети и на ВРУ?