Ris-ka
Всем доброго времени суток! helpsmilie.gif
Коллеги, подскажите, кто знает! Допускается ли проектировать системы дымоудаления в высотных многофункциональных зданиях с выбросом продуктов сгорания через наружные решетки в фасаде по нормам Республики Казахстан (РК)???? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

В российских нормах, а именно в СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" такое решение допускается:
"Допускается выброс продуктов горения:.....
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с"

А что в Казахстане?? Допускается тоже? Не нашла такого описания в нормах..(((
Но что-то нужно придумать, т.к. здание высокое и тянуть все выбросы на кровлю (от всех пожотсеков) очень проблематично(((

Кто в курсе? Дайте совет! helpsmilie.gif
Composter
СНиП РК 4.02-42-2006
4) выброс газообразных продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной венти¬ляции; выброс в атмосферу следует предусмат¬ривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс газообразных продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допу¬скается выброс газообразных продуктов горения:
- через дымовые люки в проемах покрытий зданий, оснащенные автоматически и дистанционно управ¬ляемыми приводами, обеспечивающими откры¬тие люков при пожаре, в районах с расчетной ско¬ростью ветра до 11 м/с и при снеговой нагрузке до 60 кг/м2;
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухо¬заборных или выбросных устройств систем вен¬тиляции;
СП РК 4.02-101-2012
4) выброс газообразных продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс газообразных продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс газообразных продуктов горения:
- через дымовые люки в проемах покрытий зданий, оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми приводами, обеспечивающими открытие люков при пожаре, в районах с расчетной скоростью ветра до 11 м/с и при снеговой нагрузке до 60 кг/м2;
-через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции;
ИОВ
Цитата(Ris-ka @ 14.11.2016, 9:50) *
А что в Казахстане?? Допускается тоже? Не нашла такого описания в нормах..(((
Но что-то нужно придумать, т.к. здание высокое и тянуть все выбросы на кровлю (от всех пожотсеков) очень проблематично(((

Кто в курсе? Дайте совет! helpsmilie.gif

В Ваш СНиП 2 раза вносились изменения - если Вы смотрите последнюю редакцию (у меня её нет, поэтому не знаю) и там нет варианта выброса на фасад, то любое отступление от действующих норм возможно только по СТУ (при его наличии)