Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная 1-й категории количество котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
PaGal
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, при проектировании котельной 1-й категории (для медицинского диспансера с круглосуточным пребыванием людей) возник вопрос по требованиям п.4.14 СП 89:

"Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории:

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца."


Как понять требование касательно вентиляции? Что за "минимально допустимая нагрузка"?

Должна ли предусматриваться установка резервного котла в нашей котельной, если у нас рядом на участке стоит резервная угольная котельная, работающая на тех же потребителей?
Галиев
А теперь скажите, сколько времени уйдет на растопку угольной котельной из холодного резерва в тридцатиградусный мороз?
Так, что скажите волшебные слова "СНиП, СНаП, СНуП" и проектируйте как положено. Или покладено? biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.