Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет сопротивления теплопередаче
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
energy audit
Ребят, рассчитываю одноэтажное здание ремонтных свинок (свинарник). Здание оборудовано системой вентиляции, которая представляет собой ряд заключенных в свои корпуса заслонок наподобие фрамуг "стенные клапаны", т.е. они могут быть как открыты, так и закрыты, через которые воздух попадает в помещение и там нагревается с помощью воздушных теплогенераторов. Собственно вопрос состоит в чем, этих стенных клапанов очень много, которые встроены в наружные стены, при подсчете площадей наружных стен я их вычел, и в качестве чего их учитывать, это не окна, сопротивления теплопередачи нигде на них не нашел и надо ли их учитывать допустим при подсчете удельной теплозащитной характеристики здания вообще?
Как я понимаю,если они в закрытом состоянии, то они выполняют ведь роль ограждающей конструкции.
Никакой информации по этому вопросу не нашел!
energy audit
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой???
Прилагаю фото клапана, для тех, кто не понимает о чем речь.
lovial
Не сталкивался... Считать, ИМХО, надо сам клапан (пластину), в крайнем случае и внутриклапанное пространство как незамкнутую воздушную прослойку... ну и проходящий через него воздух учитывать в балансе.
energy audit
lovial, спасибо за совет, решил этот вопрос, правда сделал немного по другому.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.