Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vrv3 Daikin Rxyq12p7 (ошибка Lc)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Soer-rus
Доброго дня, друзья.
Подсобите советом.
Есть система VRV3 Daikin RXYQ12P7. Которая отработала порядка 6 лет, без хлопот.
Этим летом стала останавливаться по ошибке LC. После 5-10 нажатий включения/выключения, система запускается, работает какое-то время ( часов 5-10) и снова отключается по пресловутой ошибке. Автомат не вышибает, ошибки по превышению тока нет.
airwave
Мы его теряем rolleyes.gif
Или уже потеряли...
Soer-rus
Цитата(airwave @ 24.11.2016, 18:30) *
Мы его теряем rolleyes.gif
Или уже потеряли...

Компрессор?
airwave
Ога. И еще плата IPM до кучи.
Soer-rus
Цитата(airwave @ 24.11.2016, 20:02) *
Ога. И еще плата IPM до кучи.

Смущает, что второй характерной для компрессора ошибки по превышению нет.
Или бороться уже не за что?
airwave
После 5-6 лет лет Дайкин начинает хотеть кушать.
Смиритесь и пусть заказчик готовит кэш.
Soer-rus
Вскрыл блок,
Плата IMP прошита (пробои дорожек, модуль IGBT разлетелся на кусочки)
С платой все понятно, она есть.
Вопрос по компрессору, сколько сие хозяйство может стоить в настоящее время?
airwave
2000 ойро + заменить 10000 руб (avito.ru, ткнуть пальцем в любого халадильщега).
Через месяц или три еще 1000 ойров плата и 2000 ойро компрессор +10000 руб другого халадильщега с avito.ru.
Потом снова покупаете плату и компрессор и пишите сюда.
А я помчал за попкорном и колой rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.