Zotz
Добрый день ув. специалисты. Хочу выяснить почему у фанкойлов есть зависимость по мощности от скорости вращения вентилятора, а у внутренних блоков фреоновых систем в каталогах не указаны понижающие коэффициенты. Может кто искал ответ?

Спасибо
airwave
Все зависит от температуры на испарителе. От 3 до 12 градусов изменяется при неизменном расходе воздуха.
Как тут прикинешь изменение мощности по расходу?
Много факторов в прямом расширении. Это не вода.
Ваш кэп.
SSA
У "нормальных" производителей в технических мануалах есть.
Zotz
Daikin вроде нормальные ребята), но нет инфы. Подскажите тогда нормальных пожалуйста.
airwave
MHI???
SSA
Цитата(Zotz @ 26.11.2016, 13:57) *
... почему ... у внутренних блоков фреоновых систем в каталогах не указаны понижающие коэффициенты?

ИМХО, нужно обеспечить гарантированную производительность для комфортного охлаждения, а понизить производительность в мультизональных системах сможет любой пользователь как путем уменьшения скорости вентилятора (как в фанкойлах), так и повышением температуры теплообменника (что, в принципе, тоже делается в фанкойлах с трехходовыми, но с большей инерционностью и меньшей комфортностью).

Не забываем, что чиллер - промышленная водоохлаждающая машина, а система чиллер-фанкойл - приспособление ее для нужд кондиционирования.

Цитата(airwave @ 26.11.2016, 21:39) *
Все зависит от температуры на испарителе. От 3 до 12 градусов изменяется при неизменном расходе воздуха.
Как тут прикинешь изменение мощности по расходу?
Много факторов в прямом расширении. Это не вода.
Ваш кэп.

Ну, да, + еще влажность воздуха в помещении...
Zotz
Это все понятно. И влажность всегда присутствует.
SUPRA
А Вам зачем это инфо. просто для себя или заказчик придирчивый? blink.gif
У всех ВБ VRF систем управление через электронное ТРВ по дозировке фреона.
А если очень уж хочется зарегистрируйтесь на MHI и получите доступ на скачивание "e.solution" там Вы найдете все... dry.gif
Zotz
Цитата(SUPRA @ 14.12.2016, 10:16) *
А Вам зачем это инфо. просто для себя или заказчик придирчивый? blink.gif
У всех ВБ VRF систем управление через электронное ТРВ по дозировке фреона.
А если очень уж хочется зарегистрируйтесь на MHI и получите доступ на скачивание "e.solution" там Вы найдете все... dry.gif



Мне нужна эта инфа для ликбеза). Очень часто задают подобные вопросы. Начальство например. Как-то неудобно инженеру, потупив взляд, отвечать "не знаю"). Ну и потом уже очень интересно становится.

Спасибо Вам огромное за совет насчет MHI!