Fester
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
_____________________________________________________
Прошу пояснить, кто знает, что значит "труднодоступное место"?

Ситуация:
В электропомещении в существующем щите нет свободного места для установки автомата и нет резерва.
Необходимо подключить малюсенькую нагрузку около 3 кВт. Ставлю ящик с автоматом на стене этого помещения, а питание беру с шин щита.
Кабель прокладывается в двойном полу (глубина 400-600 мм) и до ящика его минимальная длина около 10 метров.
Я ссылаюсь на п.3.1.16, но начальник не считает данную ситуацию соответствующей данному пункту.
straus
Цитата(Fester @ 1.12.2016, 5:51) *
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.).
_____________________________________________________
Прошу пояснить, кто знает, что значит "труднодоступное место"?

Место, в котором аппарат защиты не установить, поскольку он будет недоступен для обслуживания: на высоте, на глубине, в шахте и т.д. При этом его относят подальше в доступное место, а линию к нему выполняют в соответствии с 3.1.16 для вынесенных до 30 метров.

Теоретически, раз в щите нет места, значит место недоступно, и пункт выполняется. Но только при условии, что ящик с автоматом нельзя установить ближе к щиту (в пределах положенных 6 метров). Если на расстоянии до 6 метров есть возможность установить ящик - есть доступное место, и ставить там.
Fester
Я же написал:
Кабель прокладывается в двойном полу (глубина 400-600 мм) и до ящика его минимальная длина около 10 метров.

Если в натяг повесить между щитом и ящиком, то будет 6 метров (кстати по ГОСТ не 6, а 3 метра макс), но кто на это пойдет. smile.gif
straus
Цитата(Fester @ 14.12.2016, 6:38) *
Я же написал:
Кабель прокладывается в двойном полу (глубина 400-600 мм) и до ящика его минимальная длина около 10 метров.

Если в натяг повесить между щитом и ящиком, то будет 6 метров (кстати по ГОСТ не 6, а 3 метра макс), но кто на это пойдет. smile.gif

Ящик можно ближе поставить? Например прямо возле щита? Если есть - так и делать.
Fester
Если можно было бы ближе поставить, вопроса бы и не возникло. smile.gif
straus
Цитата(Fester @ 15.12.2016, 10:41) *
Если можно было бы ближе поставить, вопроса бы и не возникло. smile.gif

А что мешает?
Fester
Шкаф стоит между другими шкафами в линию задней стенкой к стене.
Поставить ящик можно только на противоположную стенку до которой около 3-4 метра.