Zerix
Имею опыт установки систем ПС. Но вот есть один вопрос, типовая школа, есть спорт зал. Высота потолков 6 метров. Есть фермы перекрытия. Для полного понимания картины прикладываю фото спорт зала. Подскажите как правильно выполнить монтаж пожарных извещателей в спорт зале. Т.е. дипы должны быть смонтированы на потолке на самой верхней точке, или на фермах?
Спасибо


dValeriy
Линейные извещатели надо смонтировать. Как обслуживать ДИПы посреди зала на такой высоте?
Zerix
Цитата(dValeriy @ 9.12.2016, 23:09) *
Линейные извещатели надо смонтировать. Как обслуживать ДИПы посреди зала на такой высоте?

Нет возможности смонтировать ИПДЛ, т.к. в проекте предусмотрен монтаж точечных адресных извещателей.