Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Индикация положения клапана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
JAROMIR
Приветствую! Не могу найти где черным по белому написано что нужна индикация о положении клапана (открыт/закрыт)? все новые шкафы управления огнезадерживающими клапанами выполняются с индикацией, а где про это написано никто вспомнить не может все сводится к "инспектора требуют"... подскажите пожалуйста
Ost
Цитата(JAROMIR @ 12.12.2016, 14:57) *
...где черным по белому написано что нужна индикация о положении клапана...

Нигде
grenka
Встречал фразу в текстах: "контроль состояния оборудования", потом была ссылка на понятие состояния - работа или авария.
Если подходить логически то пожарные требуют контроль закрытого состояния, для них это "работа" и нужен зелёный индикатор smile.gif. Вентиляционщики требуют контроль открытого состояния, для них это "работа" и тоже нужен зелёный индикатор smile.gif.
JAROMIR
Цитата(Ludvig @ 12.12.2016, 18:14) *
Есть документ, причем это федеральный закон.
А чего сопливые не в свое дело лезут, непонятно.

ну дык просветите нас сопляков, вы про ФЗ 123 говорте?
Ludvig
Цитата(JAROMIR @ 13.12.2016, 6:36) *
ну дык просветите нас сопляков, вы про ФЗ 123 говорте?
Я ничего не говорю. Здесь не место для просвещения.
JAROMIR
Цитата(Ludvig @ 13.12.2016, 15:26) *
Я ничего не говорю. Здесь не место для просвещения.

Тогда зачем тратишь мое и свое время? Неадекватен вы товарищ)))
stscat
Есть требования про прием информации о состоянии клапанов, про отображение явно не сказано:

ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний

7.4 Требования назначения к приборам управления
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
б) прием сигналов от устройств регистрации срабатывания систем
противопожарной защиты и иных технических средств (при их наличии в
управляемой системе), оказывающих влияние на алгоритм
функционирования прибора;



Кроме этого, там же есть про неисправность связи, в т.ч. с клапанами:

в) автоматический контроль исправности линий связи (для
проводных – на обрыв и короткое замыкание
, для радиоканальных, оптико-
волоконных и цифровых линий связи – на пропадание связи):
- с техническими средствами, предназначенными для формирования
стартового сигнала, в том числе ППКП;
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты
(оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны,
насосы, вентиляторы, электромоторы и т. д);
- с техническими средствами, регистрирующими срабатывание
средств противопожарной защиты
.

К требованиям по индикации состояния клапанов можно отнести разве что это. Да и то присутствует расплывчатое слово "может":

7.6 Требования к световой индикации, звуковой сигнализации
и органам управления
7.6.1 Общие требования
7.6.1.2 В качестве элементов световой индикации могут
использоваться единичные световые индикаторы и технические средства
отображения текстовой и/или символьной информации (СОТИ). Для
адресных приборов наличие функции отображения текстовой информации
обязательно. Световая индикация о режимах работы прибора по
направлениям может одновременно осуществляться единичными световыми
индикаторами и СОТИ
.
Ludvig
Еще один, здрасьте. ГОСТ рекомендательный документ, а ФЗ обязательно и там все однозначно.
stscat
Ludvig, это не для вас писано, мы уже поняли что вы суперпрофессионал. А для тех, кто хочет разобраться и найти ответ, и не изображает из себя собаку на сене.
Ludvig
stscat, надумаете научиться водить авто, обязательно обращайтесь на форум. Они для этого и созданы.
grenka
Не парьтесь, он уже ищет работу smile.gif
https://www.avito.ru/moskva/rezume/inzhener...schik_822576063
Ludvig
Цитата(grenka @ 14.12.2016, 17:17) *
Не парьтесь, он уже ищет работу smile.gif
https://www.avito.ru/moskva/rezume/inzhener...schik_822576063

Он давно нашел работу, а халтурку эксклюзивную, дабы не отвыкнуть.

И СПАСИБО!!! ЗА РЕКЛАМУ, а то самому как-то неловко....
kosmos440o
А чо там такие цены недорогие на проектантов?
grenka
Цитата(Ludvig @ 14.12.2016, 19:04) *
Он давно нашел работу, а халтурку эксклюзивную, дабы не отвыкнуть.

Понятно, халтурщик значит.

У нас общие знакомые и там совершенно другая информация smile.gif. Москва - большая деревня.

Интересно, я в таком возрасте таким же буду? Лучше пристрелите меня.
JAROMIR
Цитата(grenka @ 15.12.2016, 22:23) *
Понятно, халтурщик значит.

У нас общие знакомые и там совершенно другая информация smile.gif. Москва - большая деревня.

Интересно, я в таком возрасте таким же буду? Лучше пристрелите меня.

спасибо, но этот ГОСТ тоже читал, и ФЗ 123 осталось узнать какой еще есть ФЗ в котором все написано о котором знает только ворчун Людвик..)
stscat
Цитата(JAROMIR @ 15.12.2016, 18:36) *
спасибо, но этот ГОСТ тоже читал, и ФЗ 123 осталось узнать какой еще есть ФЗ в котором все написано о котором знает только ворчун Людвик..)


Тоже прочитал ФЗ 123 (там до такой конкретики даже близко не опускаются) и тоже мучаюсь про присутствие некоего мифического ФЗ где "все четко прописано"
Xylio

Цитата(stscat @ 16.12.2016, 12:02) *
Тоже прочитал ФЗ 123 (там до такой конкретики даже близко не опускаются)"

Правильно. Для этого есть приказ РОССТАНДАРТа "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Цитата(Ludvig @ 14.12.2016, 13:28) *
Еще один, здрасьте. ГОСТ рекомендательный документ, а ФЗ обязательно и там все однозначно.

ФЗ "в студию!". laugh.gif Просим! Просим!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.