1112*dochka
10.1.2017, 15:53
Здравствуйте.
Проектируем дет.сад, в нем помещение зоны безопасности для инвалидов. Считаем подачу воздуха в это помещение, загвоздка произошла в 69 формуле(Методические рекомендации к СП 7.13130.213)...
Sdsf - характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытых дверей защищаемого помещения, м3/кг.
Где ее найти? Или эту цифру просить у производителя дверей?
Подскажите, пожалуйста!!!
Composter
10.1.2017, 16:05
найти можно в той же методичке между 30 и 31 формулой
1112*dochka
11.1.2017, 9:34
Спасибо большое за помощь.
А как вы нашли Ps в этой формуле можно узнать пожалуйста?
algushka
28.2.2017, 16:47
У меня вопрос по этой же формуле...
У меня по ней получается 1х0,9х2,0х(20/(5300/1,2))^0,5=0,12 это что м3/ч???
Или тут еще переводить что то нужно?
Цитата(algushka @ 28.2.2017, 16:47)

... это что м3/ч???
Или тут еще переводить что то нужно?
А что мешает прочесть подстрочник к ф-ле 69?
algushka
28.2.2017, 19:02
Я прочла и пришла к выводу, что размерность получится кг/м, вот я и не понимаю что это...
Помогите разобраться пжл.
Цитата(algushka @ 28.2.2017, 19:02)

Я прочла и пришла к выводу, что размерность получится кг/м, вот я и не понимаю что это...
Даже интересно стало -
где и
что прочла, и
откуда такой вывод получился? Там и задумываться даже не приходится - читаем под ф-лой 69
Цитата
Gsf - расход воздуха, подаваемого в защищаемое помещение, кг/с
Да, спасибо я уже и сама поняла, что смотрю в книгу, а вижу фигу...
Прошу прошения за то, что отрываю на глупости.
Просто я подставила размерности в формулу, а кг/с не получается...видимо у цифры 20 тоже есть размерность какая то....
Спасибо за помощь
Цитата(algushka @ 1.3.2017, 9:47)

...видимо у цифры 20 тоже есть размерность какая то....
Это то самое
минимальное изб. давление, которое мы обязаны обеспечить в ПБЗ = 20
Па
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.