Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: колодцы из стальной трубы на крайнем севере
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Fireman
Уважаемые коллеги, крайне интересует конструкция колодца из стальной трубы для канализации ливневой и бытовой.

Здесь ссылочку кидали, но там несколько о другом и не до конца.
Особенно интересует, как сопрягается стальная труба со стальным колодцем - через гильзу или нет, как лоток делается и вообще конструкция самого колодца. Интернет что-то молчит на эту тему, здесь тоже мало информации. Поделитесь плиз кто знает.
nagger
А чем та тема не подошла [, чтобы размеситить это сообщение]?
freese
лотка там никакого нет (на севере обычно закрытая система, если местный водоканал не попросит обратное) укладывается труба и делается ревизия на трубе в колодце.
Сопрягать как душе угодно, хотите - гильзу, хотите - сальник.
Конструкция самого колодца была в той теме, аж в dwg
Vycheslav82
Цитата(Fireman @ 23.1.2017, 19:34) *
Уважаемые коллеги, крайне интересует конструкция колодца из стальной трубы для канализации ливневой и бытовой.

Здесь ссылочку кидали, но там несколько о другом и не до конца.
Особенно интересует, как сопрягается стальная труба со стальным колодцем - через гильзу или нет, как лоток делается и вообще конструкция самого колодца. Интернет что-то молчит на эту тему, здесь тоже мало информации. Поделитесь плиз кто знает.


Добрый день, а почему именно стальной колодец? А ж/б, стеклопластик, полиэтилен???
Ferdipendoz
На северах стальные любят. В Транснефти, например, вообще нормативно прописаны стальные колодцы - ж/б лишь при обосновании. Никакие ПЭ и прочие и вовсе неприменимы.
miter
Цитата(Vycheslav82 @ 31.1.2017, 17:31) *
Добрый день, а почему именно стальной колодец? А ж/б, стеклопластик, полиэтилен???

Пластики нередко лопаются от морозов еще в процессе доставки или при разгрузке. ЖБ тяжелые, их надо специально заказывать и везти.
А стали на севере куча. Там же в основном нефте- и газопроводы кладут, трубы больших диаметров закупаются километрами, не составляет сложности добавить еще чуть-чуть под колодцы. И на складах они есть всегда, хотя бы в виде обрезков.
ViC
Цитата(Fireman @ 23.1.2017, 19:34) *
Уважаемые коллеги, крайне интересует конструкция колодца из стальной трубы для канализации ливневой и бытовой.

Здесь ссылочку кидали, но там несколько о другом и не до конца.
Особенно интересует, как сопрягается стальная труба со стальным колодцем - через гильзу или нет, как лоток делается и вообще конструкция самого колодца. Интернет что-то молчит на эту тему, здесь тоже мало информации. Поделитесь плиз кто знает.


Система канализации закрытая, нет там лотков. Канализация течет по стальным трубам, в колодцы заходят через сальники (или гильзы), в колодцах на трубе монтируются ревизии (на тройниках, поворотах или же на прямых участках, тоже стальные) для возможности прочистки системы.

Колодцы монтируются по чертежам КМ (выполняется строителями), по заданию ВК (с отметками дна и отверстий для входящих труб, и нужных диаметров).
Конструктивно колодец - это стальная труба с хорошей гидроизоляцией и при необходимости с утеплителем.

Цитата(Ferdipendoz @ 31.1.2017, 21:26) *
Никакие ПЭ и прочие и вовсе неприменимы.

Бывает применимы, но в отдельных случаях.. на болотах smile.gif
ViC
Цитата(Fireman @ 23.1.2017, 19:34) *
Уважаемые коллеги, крайне интересует конструкция колодца из стальной трубы для канализации ливневой и бытовой.

А ливневка там откуда? Что за место? Промка?
Обычно, по лоткам и спланированному рельефу ливневка течет, без колодцев вообще.
Fireman
промливневка - есть ряд огороженных площадок с бетонным покрытием - с них и отводим дождь через гидрозатвор. А если лотков не делать в колодцах, как с гидрозатвором быть тогда? Из отводов варить U-образный сифон? засорятся будет постоянно.
ViC
Цитата(Fireman @ 1.2.2017, 16:12) *
промливневка - есть ряд огороженных площадок с бетонным покрытием - с них и отводим дождь через гидрозатвор. А если лотков не делать в колодцах, как с гидрозатвором быть тогда? Из отводов варить U-образный сифон? засорятся будет постоянно.

Промливневка, ясно.

Из стальных отводов варить букву U smile.gif
Для прочистки сверху буквы U по тройнику, и к тройнику сверху заглушку фланцевую. Через них можно будет чистить. Понятно объяснила или схемку?
ViC
Цитата(Fireman @ 2.2.2017, 16:28) *

Да, так.
Мы делали на каждом отводе по такой фланцевой заглушке сверху.
Еще снизу делали штуцерочек , для того чтобы водичку слить с этого гидрозатвора.
Ferdipendoz
Так. И с другой стороны тоже можно тройник с заглушкой. Я видел и с одним тройником, как у вас, но я бы два сделал.
Упор вполне себе бетон, зачем там сталь?
Upd.: опередила )))
BHBP
Цитата(Fireman @ 2.2.2017, 15:28) *


Что бы эксплуатация не проклинала, желательно заложить внизу тройник на фланцевом соединении, для возможности очистки гидрозатвора.
ViC
Цитата(BHBP @ 2.2.2017, 23:01) *
Что бы эксплуатация не проклинала, желательно заложить внизу тройник на фланцевом соединении, для возможности очистки гидрозатвора.

Сверху чистят.
Fireman
Цитата(Ferdipendoz @ 2.2.2017, 17:57) *
Упор вполне себе бетон, зачем там сталь?


колодец стальной, как-то бетон в него пихать... я понимаю что запихнут, но я бы из железа бы сварил ченить
Ferdipendoz
Можно опорку из трубы с квадратной площадочкой сверху
ViC
Цитата(Fireman @ 3.2.2017, 16:14) *
колодец стальной, как-то бетон в него пихать... я понимаю что запихнут, но я бы из железа бы сварил ченить

Как бы, может без опоры можно обойтись?
Колодец сам по себе должен стоять на основании (опора бетонная или ростверк свайного основания).
Вход и выход Вашей трубы жесткий через гильзу, приваренную к стенкам колодца и по сути опирается на стенки колодца.
BHBP
Цитата(ViC @ 3.2.2017, 8:54) *
Сверху чистят.

Очень не удобно на самом деле, если там песок собралася особенно.
ViC
Цитата(BHBP @ 4.2.2017, 13:00) *
Очень не удобно на самом деле, если там песок собралася особенно.

Снизу тоже не удобно, там дно колодца близко.
SpecVK
Люди добрые, подскажите по этой же теме. Тоже колодец из стальной трубы, тоже север. Как устроить крышку колодца, если он на дороге находится? У нас есть конструкция газонного колодца, там просто стальным кругом закрывается. Но ведь его любой зилок раздавит? Может есть люки такие здоровые? Труба диаметром 1200-1400. По трассировке нет возможности убрать колодец.
Ferdipendoz
КО6 и тяжёлый люк