AK11
Строящийся торговый комплекс. 2 надземных этажа и встроенная подземная автопарковка. Площадь этажа 6000 кв.м, разбиты на 5 противопожарных отсека
Лифтовая шахта из подземной парковки на 2-й этаж. На 1-м этаже лифтовых дверей нет. На парковке тамбур-шлюз с подпором.
На парковке и на торговых этажах противодымная вытяжная вентиляция.
В шахты лифтов - приточная вентиляция (подпор).
В торговые залы была запроектирована противодымная приточка с фасада.
Заказчик переделал - поставил клапаны из лифтовой шахты в торговый зал 1-го этажа. Т.е. приточка на 1-й этаж через лифтовые шахты, соединяющие подземную автопарковку со 2-м этажем.
Допустим ли такой вариант приточной противодымной вентиляции?
Если не допустим, то каким нормативом оговорено?
ИОВ
Цитата(AK11 @ 30.1.2017, 6:59) *
Строящийся торговый комплекс. 2 надземных этажа и встроенная подземная автопарковка. Площадь этажа 6000 кв.м, разбиты на 5 противопожарных отсека
Лифтовая шахта из подземной парковки на 2-й этаж. На 1-м этаже лифтовых дверей нет. На парковке тамбур-шлюз с подпором.
На парковке и на торговых этажах противодымная вытяжная вентиляция.
В шахты лифтов - приточная вентиляция (подпор).
В торговые залы была запроектирована противодымная приточка с фасада.
Заказчик переделал - поставил клапаны из лифтовой шахты в торговый зал 1-го этажа. Т.е. приточка на 1-й этаж через лифтовые шахты, соединяющие подземную автопарковку со 2-м этажем.
Допустим ли такой вариант приточной противодымной вентиляции?
Если не допустим, то каким нормативом оговорено?

1. Отсеки во всех нормах называются пожарными, а не противопожарными

2. Совсем непонятно, по каким нормам 5 отсеков? или там СТУ?
Раз встроена подз. парковка, то по СП 113
Цитата
4.3 Стоянки автомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1

Но тогда по СП 2 (п. 6.7.1, табл. 6.11) площадь отсека м.б. до 2500-3000 м2

3. По лифтам читайте СП 7
Цитата
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости. Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления «пожарная опасность». Шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» и незадымляемые лестничные клетки типа Н2 использовать для подобного устройства не допускается.

При нормативной подаче компенсации из ЛШ расчётные расходы на подпор в ЛШ и на компенсацию суммируются, и вентилятор подбирается на общий расход воздуха.
Что у Вас с лифтами, не знаю, но по СП 113
Цитата
5.1.34 В стоянках автомобилей следует предусматривать на каждый пожарный отсек не менее одного лифта, имеющего режим работы «перевозка пожарных подразделений».

Это обяз. пункт по ПП РФ № 1521. Но, если это будет лифт для пожарных, то д.б. двери в ЛШ на 1-ом этаже