Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет теплового баланса для труб в совместной изоляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
zhkva
Здравствуйте коллеги. Трубы ХВС и Т2 имеют общую тепловую изоляцию, уложены надземно. Имеет место быть значительный перегрев ХВС. Может кто-то имеет опыт составления теплового баланса для расчета оптимального расстояния между трубами и толщиной изоляции к наружному воздуху?
Пока что на ум ничего не приходит, кроме вычисления двумерных температурных полей для стационарного теплообмена численными методами. К сожалению эффективность такого метода, в моем случае, стремится к нулю. Классический расчет С.В. Хижнякова для тепловых паровых спутников кажется малоприменимым из за различий в поперечном профиле пучка труб и температурах греющей трубы. Неужели остается только загонять все в ANSYS?
awlan
Цитата(zhkva @ 12.2.2017, 19:01) *
Трубы ХВС и Т2 имеют общую тепловую изоляцию, уложены надземно.

"Тут рыбы нет" rolleyes.gif .
К утру каждого дня в отопительный период температуры будут примерно равны dry.gif .
Valiko
"у утру" следует читать - "при снижении расхода ХВС, ея температура будет стремится к температуре Т2
zhkva
Вот от этих эффектов и надо избавиться без устройства циркуляционного трубопровода. Решение видится только в устройстве теплоизоляции, позволяющей не перегреться ХВС в период нулевого расхода и не замерзнуть при расчетной минимальной температуре.
Алексир
Почитай здесь.
https://www.abok.ru/pages.php?block=gold27
Может натолкнет на что.
испытатель
Не получится. Если проблема критичная, то нужно подумать в другом направлении.
ViC
Цитата(испытатель @ 14.2.2017, 13:31) *
Не получится. Если проблема критичная, то нужно подумать в другом направлении.

Если нет циркуляции и нет водоразбора, без теплоспутника вода остынет. Это вопрос времени.



Может поможет. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60339&hl=

Но, ANSYS круче rolleyes.gif
ssn
Цитата(zhkva @ 12.2.2017, 19:46) *
Вот от этих эффектов и надо избавиться без устройства циркуляционного трубопровода. Решение видится только в устройстве теплоизоляции, позволяющей не перегреться ХВС в период нулевого расхода и не замерзнуть при расчетной минимальной температуре.


в общем и целом изоляция не предотвращает перенос тепла, а только увеличивает время этого переноса. по этому, если трубы в одной изоляции, даже при условии что они разделены этой изоляцией, то при отсутствии расхода в трубе ХВС она нагреется. Температура нагрева будет меняться от различных исходных данных типа температуры теплоносителя и температуры воздуха, но... она ХВС будет всегда прогреваться.
Длинная линия?
ssn
упс. заглючило. удалил.
zhkva
Цитата(ssn @ 14.2.2017, 15:22) *
в общем и целом изоляция не предотвращает перенос тепла, а только увеличивает время этого переноса. по этому, если трубы в одной изоляции, даже при условии что они разделены этой изоляцией, то при отсутствии расхода в трубе ХВС она нагреется. Температура нагрева будет меняться от различных исходных данных типа температуры теплоносителя и температуры воздуха, но... она ХВС будет всегда прогреваться.
Длинная линия?

Длинны участка достаточно, чтобы ХВС превратился в ГВС с температурой на изливе = 50 град. при Т2=60. Суть вопроса в том, чтобы ХВС оставался в пределах разумных 25-30 град. Если формализовать задачу, то градиент температуры по длине труб можно принять =0, поле температур таким образом остается двумерным. Осталось найти решение, при уже озвученных выше граничных условиях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.