Захарова Ксения
Добрый день!
Подскажите что можно предпринять в следующей ситуации:
В МКД стоит элеваторный узел. Подрядчик смонтировал систему отопления, а именно стояки, из полипропиленовой армированной трубы. СП 41-102-98 гласит что ставить полипропилен в системах с элеваторными узлами запрещено.
Элеватор трогать никак нельзя. Как можно решить проблему?
испытатель
Читать требования не выборочно, а полностью:
Цитата
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.

В них ответ.
Захарова Ксения
Цитата(испытатель @ 13.2.2017, 17:29) *
Читать требования не выборочно, а полностью:

В них ответ.


Читала)) мне нужно конкретно какого типа оборудование поставить.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 13.2.2017, 17:29) *
Читать требования не выборочно, а полностью:

В них ответ.

Кстати, да, что там за ответ зашифрован? Клапаны-сбросники по температуре? Или перекрывающий клапан на подаче? Что хотел донести этот немногословный нормотворец?
испытатель
"Нормотворец" сказал: "Идите и размножайтесь идеями" biggrin.gif
HeatServ
Цитата(Захарова Ксения @ 14.2.2017, 9:43) *
Читала)) мне нужно конкретно какого типа оборудование поставить.
Тут можно только рассуждать. Почему может произойти превышение температуры в системе? Очевидно, что при элеваторном подключении может, например, приключиться повышение перепада от расчётного значения и система получит некоторый перегрев.
Может наоборот приключиться, что перепад упал, элеватор потерял эжектирующую способность и первичка попёрла прямо в ту самую систему, что снова вызовет перегрев.
Решение для первого случая - регулятор перепада, для второго - или насос или автоматически перекрывающая арматура.
Если насос, то надо бесперебойное питание и ещё один насос, если перекрывающая арматура, то надо опять же бесперебойное питание и прямое аварийное управление из диспетчерской. Короче, вариантов освоения бюджета масса.
Захарова Ксения
Цитата(HeatServ @ 14.2.2017, 14:18) *
Тут можно только рассуждать. Почему может произойти превышение температуры в системе? Очевидно, что при элеваторном подключении может, например, приключиться повышение перепада от расчётного значения и система получит некоторый перегрев.
Может наоборот приключиться, что перепад упал, элеватор потерял эжектирующую способность и первичка попёрла прямо в ту самую систему, что снова вызовет перегрев.
Решение для первого случая - регулятор перепада, для второго - или насос или автоматически перекрывающая арматура.
Если насос, то надо бесперебойное питание и ещё один насос, если перекрывающая арматура, то надо опять же бесперебойное питание и прямое аварийное управление из диспетчерской. Короче, вариантов освоения бюджета масса.

Спасибо большое за разжеванный ответ))