Добрый день!
Впервые столкнулся с системой снеготаяния тротуарных дорожек.
Помогите, пожалуйста, все правильно рассчитать. Буду благодарен за пример расчета, пособия или примеры из личного опыта.

Вкратце о системе: работает до -15С, 40% гликоль, теплоноситель 60/40С, трубы ПНД, мощность нагрева 300 Вт на 1 м2.

Как правильно рассчитать шаг между трубами? Проект уже прошел экспертизу, но заказчик на рабочке хочет увеличить шаг между трубами, чтобы сократить их метраж, но при этом мощность системы увеличить нельзя.
MC-Anvil
Так какой шаг в проекте и диаметр?
Увеличит шаг - уменьшится мощность/квадрат. Придется увеличивать диаметр труб.
Из практики по ТП при таких заменах деньги на трубу и ФСЧ уменьшаются. Но стяжку приходится толще делать. В итоге, с учетом потраченных нервов и времени, выигрыш того не стоит.
Xemita
Расчет шага укладки нагревательного кабеля:
Н = Рлин./Руд., где
Н - шаг раскладки нагревательного кабеля.
Рлин. - мощность нагревательного кабеля на погонный метр.
Руд. - удельная мощность на квадратный метр площади.
Tiras
Здравствуйте.
Шаг укладки как правило принимается:
- для трубы ф17 мм - 150 мм;
- для трубы ф20 мм - 200 мм;
- для труб ф26 и ф32 мм - 250 мм.
На ступеньках, а также для небольших площадей от 25 до 50 м2 можно применять трубу диаметром 17 мм.
Трубы диаметром 20 мм применяются для систем снеготаяния площадью до 300 м2.
Для систем большей площади рекомендуется использовать трубы диаметром 25 мм.
Труба диаметром 32 мм может применяться при необходимости укладки длинных контуров, либо при повышенных требованиях к теплосъему с м2.
Мощность контура для обогрева открытой площадки можно просчитать в программе VALTEC.PRG.3.1.3.