Jaful
Добрый день, уважаемые форумчане! Так жизнь сложилась, что совсем молодому проектировщику выдали интересный объект, с не менее интересными исходными данными. Первый раз приходится делать аспирацию, и всё предстоит только изучать. Облазил перед этим кучу сайтов и прочитав разные сайты, и нормативы, пришёл к выводы что нету ничего толкового=) Поэтому хочу попросить Вашу помощь, и надежду что бывалые проектировщики подскажут как лучше быть! Место расположение - Поволжье.

Здание было сделано еще при царе горохе, поэтому неизвестно (как всегда у нас бывает) ни характеристик элеватора, ни его производительности, ни паспортов на оборудования. Единственное что было пронумеровано, и имело бирку на всём элеваторе, так это сепаратор БИС-100. На которые успешно нашёл характеристики. На всё остальное оборудование нету никаких данных. Заказчики разводят руками и надеяться что мы сами придумаем... Согласен с Вами подход не верный, но куда деваться..

Прилагаю фото элеватора. Когда были на объекте совсем забыл сфотографировать его.. Нашёл похожую фото в интернете. Сама аспирация на элеваторе не работает уже давным давно, и сотрудники задыхаются в пыли. Благо мы были зимой.


Теперь суть вопроса.
1. Необходимо аспирировать пункт авто приёма. В пункте авто приёма 3 линии, на каждой по 5-8 мест для ссыпания из бункера на ленту для транспортировки. Вопрос заключается в том, сколько необходимо воздуха отсасывать из каждого отверстия непосредственно.
2. В главной башне необходимо произвести : Аспирацию норий; Аспирацию транспортёров; Аспирацию сепараторов;
С последним легче всего будет, ибо на него есть данные. Сейчас сложным моментом является аспирация транспортёта. Какой объём воздуха необходимо удалять для обесспылевания? И сколько удалять с нории...
Как сами понимаете, руководство не может дать никаких данных. Хотя нет, оно дало данные, неспроста я написал - Материалы со звёздочкой. На элеваторе перемещается до 15 разных культур. Но естественно что в 99% случаях, там всего 2-3 вида сырья. Когда говорили с персоналом, сказали что в целом или зерно или семечко..

Теперь небольшой практический вопрос. Как это получится сделать! Планируем использование частотника чтобы переключать режим работы от вида сырья. Но тут стоит вопрос с диапазоном регулирования, сколько режим так получится задать для работы, и будет ли это технически верно?

Коллеги, помогите пожалуйста. Может у кого-то был подобный объект, подскажите как правильно поступать, и сколько удалять воздуха. И как быть с разным сырьем? Или быть может я опустил какую нибудь важную литературу в который есть ответы по количеству удаляемого воздуха. ВНТП 04-88 читал, ознакомлен.
Я конечно понимаю что фантастика, но может кто покажет вырезки их своих проектов, чисто для ознакомления и набору опыта!
ИванФ
Цитата(Jaful @ 27.2.2017, 11:15) *
Добрый день, уважаемые форумчане! Так жизнь сложилась, что совсем молодому проектировщику выдали интересный объект, с не менее интересными исходными данными. Первый раз приходится делать аспирацию, и всё предстоит только изучать. Облазил перед этим кучу сайтов и прочитав разные сайты, и нормативы, пришёл к выводы что нету ничего толкового=) Поэтому хочу попросить Вашу помощь, и надежду что бывалые проектировщики подскажут как лучше быть! Место расположение - Поволжье.

Здание было сделано еще при царе горохе, поэтому неизвестно (как всегда у нас бывает) ни характеристик элеватора, ни его производительности, ни паспортов на оборудования. Единственное что было пронумеровано, и имело бирку на всём элеваторе, так это сепаратор БИС-100. На которые успешно нашёл характеристики. На всё остальное оборудование нету никаких данных. Заказчики разводят руками и надеяться что мы сами придумаем... Согласен с Вами подход не верный, но куда деваться..

Прилагаю фото элеватора. Когда были на объекте совсем забыл сфотографировать его.. Нашёл похожую фото в интернете. Сама аспирация на элеваторе не работает уже давным давно, и сотрудники задыхаются в пыли. Благо мы были зимой.


Теперь суть вопроса.
1. Необходимо аспирировать пункт авто приёма. В пункте авто приёма 3 линии, на каждой по 5-8 мест для ссыпания из бункера на ленту для транспортировки. Вопрос заключается в том, сколько необходимо воздуха отсасывать из каждого отверстия непосредственно.
2. В главной башне необходимо произвести : Аспирацию норий; Аспирацию транспортёров; Аспирацию сепараторов;
С последним легче всего будет, ибо на него есть данные. Сейчас сложным моментом является аспирация транспортёта. Какой объём воздуха необходимо удалять для обесспылевания? И сколько удалять с нории...
Как сами понимаете, руководство не может дать никаких данных. Хотя нет, оно дало данные, неспроста я написал - Материалы со звёздочкой. На элеваторе перемещается до 15 разных культур. Но естественно что в 99% случаях, там всего 2-3 вида сырья. Когда говорили с персоналом, сказали что в целом или зерно или семечко..

Теперь небольшой практический вопрос. Как это получится сделать! Планируем использование частотника чтобы переключать режим работы от вида сырья. Но тут стоит вопрос с диапазоном регулирования, сколько режим так получится задать для работы, и будет ли это технически верно?

Коллеги, помогите пожалуйста. Может у кого-то был подобный объект, подскажите как правильно поступать, и сколько удалять воздуха. И как быть с разным сырьем? Или быть может я опустил какую нибудь важную литературу в который есть ответы по количеству удаляемого воздуха. ВНТП 04-88 читал, ознакомлен.
Я конечно понимаю что фантастика, но может кто покажет вырезки их своих проектов, чисто для ознакомления и набору опыта!


Вам нужен форум по аспирации. Желаю удачи.
dvortsov
Ну, наверное, можно не так категорично выражаться. Здесь же на форуме есть подтема "технологическая вентиляция". Аспирацию обсуждают там.

З.Ы. Мне кажется было бы неплохо дать хоть какое-то представление о мощностях вашего объекта, раз уж вы ищите подобный объект. Это случайно не он?
dvortsov
Единственный типовой проект который нашел в свободном доступе это 702-3-3.83. В первом альбоме есть аспирация.
Jaful
Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 15:50) *
Ну, наверное, можно не так категорично выражаться. Здесь же на форуме есть подтема "технологическая вентиляция". Аспирацию обсуждают там.

З.Ы. Мне кажется было бы неплохо дать хоть какое-то представление о мощностях вашего объекта, раз уж вы ищите подобный объект. Это случайно не он?


Добрый день! К сожалению о мощностях нету у заказчиков ничего. Как я говорю, всё делалось на коленке. Тоже не такой. НО они все по большей степени типовые. Спасибо за типовой, посмотрю!
Jaful
Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 16:23) *
Единственный типовой проект который нашел в свободном доступе это 702-3-3.83. В первом альбоме есть аспирация.


Посмотрел ТП, увы тоже не совсем он.
Странная Белка
Ваша проблема звучит примерно так: есть какая-то система аспирации, характеристик и мощностей никто не знает. Сфотографировать я ее тоже забыл, поэтому вот вам картинка из интернета. Как мне теперь все это по-новой запроектировать? Вам так только Старик Хоттабыч может помочь. Потому что он волшебник.

Заказчика надо трясти по полной программе - пусть ищет исходные данные. Наверняка проектный институт какой-нибудь профильный проектировал, у них все в архивах лежит. Не верю, что ни одного документа не осталось.
Jaful
Цитата(Странная Белка @ 28.2.2017, 19:39) *
Ваша проблема звучит примерно так: есть какая-то система аспирации, характеристик и мощностей никто не знает. Сфотографировать я ее тоже забыл, поэтому вот вам картинка из интернета. Как мне теперь все это по-новой запроектировать? Вам так только Старик Хоттабыч может помочь. Потому что он волшебник.

Заказчика надо трясти по полной программе - пусть ищет исходные данные. Наверняка проектный институт какой-нибудь профильный проектировал, у них все в архивах лежит. Не верю, что ни одного документа не осталось.


Добрый вечер! Вы абсолютно правы! Всё фотографировали!=) Сегодня на моё счастье, спустя месяц они собрали некую информацию и дали. с ней нашлись паспорта в интернете и теперь имею чёткие данные по количеству воздуха для аспирации.

Вопрос открытым остаётся пунктом автоприёма, у них там аспирации не было никогда. Сколько нужно воздуха. Заказчики хотят аспирацию делать под бункером. То есть когда с бункера начнёт пересыпка, с этого момента и будет работать. Я понимаю что это не совсем правильно, ведь наверняка надо обеспыливать еще тогда когда машина будет ссыпать в бункер. Как мне быть ,может посоветуете по кол-ву воздуха..
Jaful


Вопрос по пункту автоприёма
Для машины на авто приёме 6000 кубов достаточно будет если верить ВНТП? Или надо завышать, коллега с форума сказал, что надо брать 30к на машину. Не сильно ли завышено?
Сейчас на элеватор завозят и обычными камазами и тонарами.
Вопрос далее - когда идёт пересыпка из бункера на ленту, какое кол-во воздуха принимать на аспирацию, что по ВНТП не нашел рекомендаций..

Вопрос по Нории
Так-же вопрос. Нория на 175 тонн, на аспирацию по паспорту 2200 кубов. Это нормально? По старому проекту было 800 кубов. Как лучше поступить? Смотрю по ВНТП, там величины меньшие стоят тоже. Практический вопрос к Вам, как Вы делали?

Спасибо большое за помощь и терпение!
ИванФ
Цитата(Jaful @ 28.2.2017, 21:57) *
Добрый вечер! Вы абсолютно правы! Всё фотографировали!=) Сегодня на моё счастье, спустя месяц они собрали некую информацию и дали. с ней нашлись паспорта в интернете и теперь имею чёткие данные по количеству воздуха для аспирации.


Вы через интернет и переписки ничему не научитесь. Предлагаю написать мне в личку с указанием своего мейла, постараюсь помочь земляку. Желаю удачи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.