Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диспетчеризация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
SmartRnd
На территории 600га размещены насосная и 2 АБК. Требуется собрать 15 дискретных сигналов с насосной (аварии, тревоги, уровни воды в резервуарах), 10 сигналов с АБК1 (работы и аварии вент установок), 5 сигналов с АБК2 (работы и аварии вент установок) и вывести на пульт дежурному, находящемуся в АБК2. Расстояния между зданиями Насосная-АБК1 - 1600м, АБК1-АБК2 - 150м. По территории будет раскидываться оптика, но не хочется зависеть от её работоспособности.
Каким образом можно организовать диспетчеризацию?
SmartRnd
Решили разбить всю диспетчеризацию на 2 независимые системы: диспетчеризация насосных, диспетчеризация вент. установок.

Насосная (пожарная) находится на удалении 1200м. от насосной (хоз.пит.) и на расстоянии 1400м от АБК. Передачу сигналов решили реализовать по оптике. В каждом здании находится по одному щиту.

Список сигналов насосной (пожарной):
1.Работа пожарного насоса
2.Авария пожарного насоса
3.Резервуар 1 противопожарного запаса воды - нижний уровень
4.Резервуар 1 противопожарного запаса воды - противопожарный запас воды ниже нормы
5.Резервуар2 противопожарного запаса воды - нижний уровень
6.Резервуар 2 противопожарного запаса воды - противопожарный запас воды ниже нор

Список сигналов насосной (хоз.пит.):
1.Работа хоз-питьевого насоса
2.Авария хоз-питьевого насоса
3.Резервуар 3 технической воды - нижний уровень
4.Резервуар 4 технической воды - нижний уровень
5.Резервуар 5 технической воды - нижний уровень


Общая структура:


Схема щита в АБК (место размещение дежурного):


Схема щита в насосной (хоз.пит.):


Схема щита в насосной (пожарной):


Размещение элементов в щите АБК (место размещение дежурного):


Размещение элементов в щите насосной (хоз.пит.):


Размещение элементов в щите насосной (пожарной):
stran06
Цитата(SmartRnd @ 28.2.2017, 10:15) *
На территории 600га размещены насосная и 2 АБК.
Бенукс, лицензия от 1 до 5 тыс. руб.
ESP8266 - 400-500 руб.
Датчики 1-wire
Роутер с WiFi (типа МТС-коннекта, только которая с батарейкой и вай-фаем)
Принцип. Бенукс (софтинка) цепляется к ESP8266 (китайская платка) через WiFi/
К ESP8266 в свою очередь, цепляется шина 1-Wire (физически, это три провода, можно витую пару, можно плоский телефонный на 4 провода).
На шинку ванвайр, в параллель цепляются устройства ванвайр. теоретически до 200 штук.
Levsha
Цитата(SmartRnd @ 28.2.2017, 10:15) *
На территории 600га размещены насосная и 2 АБК. Требуется собрать 15 дискретных сигналов с насосной (аварии, тревоги, уровни воды в резервуарах), 10 сигналов с АБК1 (работы и аварии вент установок), 5 сигналов с АБК2 (работы и аварии вент установок) и вывести на пульт дежурному, находящемуся в АБК2. Расстояния между зданиями Насосная-АБК1 - 1600м, АБК1-АБК2 - 150м. По территории будет раскидываться оптика, но не хочется зависеть от её работоспособности.
Каким образом можно организовать диспетчеризацию?

Если Вас интересует диспетчеризация в целом, могу дать контакты людей, кто этим занимается.
SmartRnd
Спасибо. Решение для этой задачи уже нашли, оно приведено выше. Сейчас схемы и кабельные трассы уже заложены в общий проект. Ждём заключение экспертизы и Р.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.