Решили разбить всю диспетчеризацию на 2 независимые системы: диспетчеризация насосных, диспетчеризация вент. установок.
Насосная (пожарная) находится на удалении 1200м. от насосной (хоз.пит.) и на расстоянии 1400м от АБК. Передачу сигналов решили реализовать по оптике. В каждом здании находится по одному щиту.
Список сигналов насосной (пожарной):
1.Работа пожарного насоса
2.Авария пожарного насоса
3.Резервуар 1 противопожарного запаса воды - нижний уровень
4.Резервуар 1 противопожарного запаса воды - противопожарный запас воды ниже нормы
5.Резервуар2 противопожарного запаса воды - нижний уровень
6.Резервуар 2 противопожарного запаса воды - противопожарный запас воды ниже нор
Список сигналов насосной (хоз.пит.):
1.Работа хоз-питьевого насоса
2.Авария хоз-питьевого насоса
3.Резервуар 3 технической воды - нижний уровень
4.Резервуар 4 технической воды - нижний уровень
5.Резервуар 5 технической воды - нижний уровень
Общая структура:
Схема щита в АБК (место размещение дежурного):
Схема щита в насосной (хоз.пит.):
Схема щита в насосной (пожарной):
Размещение элементов в щите АБК (место размещение дежурного):
Размещение элементов в щите насосной (хоз.пит.):
Размещение элементов в щите насосной (пожарной):