Полная версия этой страницы: руководство хочет изменить здание трансформаторной подстанции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Артём 86
Стоят два бокса между ними кирпичная пристроенная к боксам подстанция 6кВ. Вход в трансформаторную находится на улице, а в РУ входы в примыкающем боксе, разделены трансформаторы и РУ кирпичной стеной. Руководство хочет сделать прямую дверь из трансформаторной в Ру. Разрешено ли это правилами??? Сам строитель поэтому найти информацию проблематично.
За любую инфу спасибо.
straus
Цитата(Артём 86 @ 6.3.2017, 19:07) *
Стоят два бокса между ними кирпичная пристроенная к боксам подстанция 6кВ. Вход в трансформаторную находится на улице, а в РУ входы в примыкающем боксе, разделены трансформаторы и РУ кирпичной стеной. Руководство хочет сделать прямую дверь из трансформаторной в Ру. Разрешено ли это правилами??? Сам строитель поэтому найти информацию проблематично.
За любую инфу спасибо.

Отдельные выходы из всех помещений ТП делаются для безопасной эвакуации персонала в аварийных ситуациях. По этой же причине двери должны открываться только наружу. Дверь между РУ и Т для одной из сторон будет открываться внутрь, то есть нарушение.
Артём 86
Могли бы ссылку на НТД скинуть