Добрый день.
Есть объект, необходимо установить кондиционер настенный 5 кВт, перепад высоты 17м, наружка наверху.
Нашли инверторный блок Lessar с перепадом до 20м.
Но трассы были заложены до нас, есть подозрения что не были сделаны маслосъемные кольца. Трасса идет вертикально по шахте 17м.
Чем все это грозит? Долго проработает?
Skaramush
21.3.2017, 13:16
Не "маслосъёмные", это из области поршневых ДВС, а "маслоподъёмные".
Грозит недостаточной смазкой компрессора - унос масла и "невозврат". Последствия подсказать?
coverart
21.3.2017, 21:15
А таки наружка сверху или снизу???
Skaramush
22.3.2017, 7:51
У ТС написано "наверху".
Ой, гляжу в книгу...
Цитата(Skaramush @ 22.3.2017, 7:51)
У ТС написано "наверху".
Добрый день.
А если было бы наоборот, были бы подводные камни? Или масло в компрессоре и все гуд?
Skaramush
22.3.2017, 10:53
Кольца делаются потому, что по всасывающей линии компрессор может поднять растворённое в хладагенте масло на ограниченную высоту. Дальше нужно пояснять, или ответ на Ваш вопрос есть?
Подводным камнем может стать только сама гидравлика сети и её протяжённость.