kosmonaft
Добрый день! Необходимо рассчитать расход пара для нагрева воды от 20 С до 75 С для системы отопления склада. Нагрев происходит в емкостном тепллобменике со змеевиком объем ёмкости 25 м3. теплоноситель насыщенный пар с давлением абс 2 бар температура 120 С. Вопрос в том корректно ли будет считать расход пара по объёму воды в ёмкости или нужно учитывать и трубопроводы системы отопления?
T-rex
Не задано еще одно условие - необходимое время нагрева. И если в системе отопления во время нагрева емкости существует циркуляция, то конечно нагрев всей системы отопления увеличит время нагрева, нежели бы нагревали исключительно один аккумулятор.
kosmonaft
Цитата(T-rex @ 4.4.2017, 17:49) *
Не задано еще одно условие - необходимое время нагрева. И если в системе отопления во время нагрева емкости существует циркуляция, то конечно нагрев всей системы отопления увеличит время нагрева, нежели бы нагревали исключительно один аккумулятор.


И как определить это самое время нагрева? Необходимо знать расход воды и тепловую мощность тепллобменика?
T-rex
Вообще неясен вопрос.
Если 75 градусов, это температура подачи горячей воды в систему отопления склада, а 20 градусов - температура возврата при работе системы отопления, тогда да, нужно знать расход воды в системе воды

Я было подумал, что у вас случай, когда система отопления стоит и в ней 20 градусов и тут решили запустить ее и нагреть до 75. Вот для этой ситуации и задается время выхода на режим. Что уж его определяет, не знаю, мысли конструктора, строительные или санитарные нормы, допустимая скорость нагрева элементов системы.

Вообще, первоначально имея конструкцию склада, Вы должны определить теплопотери через ограждающие конструкции, потом запроектировать систему отопления. После этого у Вас будет расход циркулирующего теплоносителя и тогда нужно подбирать теплообменник. В любом случае, его мощность должна превышать мощность теплопотерь через ограждающие конструкции склада
Ludvig
Система закрытая. Можно считать расход пара обычным водомером на конденсате.
Татьяна Удальцова
Цитата(kosmonaft @ 4.4.2017, 18:50) *
Добрый день! Необходимо рассчитать расход пара для нагрева воды от 20 С до 75 С для системы отопления склада. Нагрев происходит в емкостном тепллобменике со змеевиком объем ёмкости 25 м3. теплоноситель насыщенный пар с давлением абс 2 бар температура 120 С. Вопрос в том корректно ли будет считать расход пара по объёму воды в ёмкости или нужно учитывать и трубопроводы системы отопления?

Для отопления надо рассчитывать не на нагрев объема воды, а на передачу тепла, равного мощности системы отопления. Именно она определяет теплопроизводительность водонагревателя, потому что это максимальная часовая нагрузка.

Если грубо - то от пара получите 540 ккал/кг. Если мощность отопления 540000 ккал/ч, надо одну тонну в час пара низкого давления.

А первоначальный разогрев воды до рабочей температуры может и несколько часов происходить.

Но узким место будет не расход пара. Тепло от пара надо еще суметь отнять и передать воде. А в емкостном теплообменнике поверхность нагрева очень маленькая, а коэффициент теплопередачи низкий. Для отопления они не пригодны - надо ставить скоростной пароводяной подогреватель.

А емкостной применять по назначению - для ГВС, где разбор неравномерный и емкостной подогреватель выполнят функцию аккумулятора горячей воды.
инж323
Зы. у меня у сына такое было на зачет по дисциплине "Введение в специальность" на 1-м курсе. Вот чего его Юрий Яковлевлевич туда затолкал, вопрос этот, в зачетные? smile.gif
kosmonaft
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.4.2017, 6:31) *
Для отопления надо рассчитывать не на нагрев объема воды, а на передачу тепла, равного мощности системы отопления. Именно она определяет теплопроизводительность водонагревателя, потому что это максимальная часовая нагрузка.

Если грубо - то от пара получите 540 ккал/кг. Если мощность отопления 540000 ккал/ч, надо одну тонну в час пара низкого давления.

А первоначальный разогрев воды до рабочей температуры может и несколько часов происходить.

Но узким место будет не расход пара. Тепло от пара надо еще суметь отнять и передать воде. А в емкостном теплообменнике поверхность нагрева очень маленькая, а коэффициент теплопередачи низкий. Для отопления они не пригодны - надо ставить скоростной пароводяной подогреватель.

А емкостной применять по назначению - для ГВС, где разбор неравномерный и емкостной подогреватель выполнят функцию аккумулятора горячей воды.



С чего тогда следует начать рассчет система отопления уже существующая рассчитать тепловую мощность каждого регистра? Или же для начала посчитать теплопотери через ограждающие конструкции
Татьяна Удальцова
Цитата(kosmonaft @ 5.4.2017, 13:47) *
С чего тогда следует начать рассчет система отопления уже существующая рассчитать тепловую мощность каждого регистра? Или же для начала посчитать теплопотери через ограждающие конструкции


Мощность каждого регистра и не рассчитаете. Надо рассчитать теплопотери, не забыв и нагрев воздуха на инфильрацию.
T-rex
Татьяна, поведайте в качестве эталона, кто в организации осуществляет расчет. У нас постоянно строители и ОВ поделить не могут. В итоге главный закрепил - для новых зданий делают ОВ, если реконструкция существующего , то строители ( или наоборот не помню уже)