Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Падение температуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
kosmonaft
Добрый день! Уважаемые специалисты имеется следующая ситуация два здания потребителя тепловой энергии в виде пара по магистральному паропроводу транспортируется пар с температурой 160 С на вводе в первой здание температура пара 120 С, а на вводе второго 133 С. Первое здание находится ближе к точке подключения к магистрали чем второе но почему тогда температура пара на вводе во втрое здание выше чем у первого с чем это может быть связано?
SergeiB
1) Погрешность при измерении температуры;
2) Большая разница в расходе пара.
На трубопроводах малого диаметра трудно точно измерить температуру среды без искажений от влияния стенки трубы, которая имеет меньшую температуру. Делают узел измерения большего диаметра, важно правильно врезать гильзу.
kosmonaft
Цитата(SergeiB @ 20.4.2017, 11:40) *
1) Погрешность при измерении температуры;
2) Большая разница в расходе пара.
На трубопроводах малого диаметра трудно точно измерить температуру среды без искажений от влияния стенки трубы, которая имеет меньшую температуру. Делают узел измерения большего диаметра, важно правильно врезать гильзу.



Диаметр ввода 100 мм. Расстояние от магистрального паропровода до ввода метров 20-30 изоляция есть но какого качества оценить трудно , а как влияет разница в расходе на температуру пара?
T-rex
Без схемы с диаметрами и метрами, без тепловой нагрузки зданий, понимания схем отвода конденсата все будут гадать на кофейной гуще
Галиев
Цитата(kosmonaft @ 20.4.2017, 12:14) *
а как влияет разница в расходе на температуру пара?

Очень существенно. Чем больше скорость (в разумных пределах), тем меньше потерь на охлаждение и конденсацию пара в процентном отношении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.