Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ХВО без подогревателя исходной воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
sabicas
В котельной с котлами ДЕ-10-14 нет подогревателя исходной воды. Холодная вода из артезианской скважины с температурой 10-15 градусов подается на натрий-катионитовые фильтры, после чего в деаэратор и далее в экономайзер котла. Хотя в старых режимных картах указано, что температура исходной воды перед фильтрами должна быть 30-40 градусов.

Вопрос: какие последствия данного режима работы котельной (без подогрева исходной воды), как это влияет на:
1). Надежность работы котлов, Na-катионитовых фильтров;
2). Экономичность работы котлов, Na-катионитовых фильтров.
Галиев
На надежность работы котлов температура исходной воды, подаваемой на фильтры не влияет. У катионита уменьшается обменная способность, например, вместо 200 тн воды при температуре 30-40 С фильтр умягчит 150 тн 15-ти градусной и выйдет из строя. Это влияет на расход соли.
Другое дело, при холодной исходной воде очень сильно "потеют" трубы и собственно фильтры, из-за чего оборудование ржавеет снаружи очень сильно.
Но, превышение температуры исходной воды свыше 45 С чревато деформацией пластмассовых колпачков, да и для катионита тоже вредно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.