Agaard
Доброго времени суток! Перевели на новую должность, приходится все постигать самолично и в спешке. Потому прошу помощи.
Проблема заключается в следующем:

Имеем здание производственно-складского типа, состоящего из корпусов разной степени огнестойкости, имеющее второй этаж с компрессорной на фреоне и офисными кабинетами. Пожаровзрывоопасность варьируется от В до Г категории. Рассчитал с учетом категорий, высоте компактной струи и длины рукава 20м расположение ПК. Расставил. В средне по всему зданию принимаются краны DN 65, потому было решено использовать их повсеместно по всему зданию. Водопровода внешнего нет. Имеются 7 цистерн по 50 т объемом, но круглогодично можно использовать только 3, находящиеся снаружи здания.
Сразу скажу, что проектировкой ПВП занимаюсь 1 раз, потому прошу сильно не пинать, поскольку алгоритма расчетов полностью пока не понял, и по С.П. 10 полностью въехать не получается.

Интересуют вопросы:

-Приблизительный алгоритм (в 2х словах);
-Как расчитать диаметр трубы для подвода ОТ в-в к ПК (по каждому кольцу отдально? Учитывая расход на все стволы на кольце?);
-При расчете работы пк (как я понял берем самый дальний и на наивысшей точке? Один или 2?) брать для каждого кольца отдельно?
-Допускается ли такое расположение трубопровода (в плане ПК 10 и 11)? Или может вообще зашел не с той стороны?
-Как расчитать общую производительность на выходе из насоса (Чтобы подобрать подходящий)?
-Возможна ли запитка противопожарного водопровода из скважин?
-При кранах DN 65, можно ли использовать стволы РС-50 с 19 насадком?
-И возможна ли такая привязка ПК к трубопроводу вообще?

Сам проект : Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо.
Serg Ivanov
Цитата(Agaard @ 7.5.2017, 12:38) *
Пожаровзрывоопасность варьируется от В до Г категории. Рассчитал с учетом категорий, высоте компактной струи и длины рукава 20м расположение ПК.

Что всё разделено на пожарные отсеки? Если нет - расход по общему объёму и категории В. Везде.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.