Полная версия этой страницы: Расход внутреннего пожаротушения общежития квартирного типа. Какой принять?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Lucky Luciano
Всем привет!
Есть общежитие квартирного типа - 18 этажей, объем более 50000 м3.
Каким принимать расход на внутреннее пожаротушение? Как для общежитий - 3 х 2,5 л/с. Или как для жилых зданий - 2 х 2,5 л/с. Ведь это по сути жилой дом.

И второй вопрос.
Высота этого здания менее 50 м, поэтому можно сделать сухотруб.
Сколько выводить головок на фасад при при расходе 3 х 2,5 л/с. И какого диаметра? Внутреннюю сеть обычно при таком расходе я делаю 100 мм, а головки 80 мм.
Serg Ivanov
Цитата(Lucky Luciano @ 17.5.2017, 14:14) *
Высота этого здания менее 50 м, поэтому можно сделать сухотруб.

Действительно можно? rolleyes.gif Сухотруб без пожарной машины не работает. А согласно с требованиями пп.6* обязательного Приложения 1* к СНиП 2.07.01-89* радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.

В ныне действующем в РФ СП 11.13130.2009 наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар определяется расчётом.

Сухотруб допускается. Но не проектировщиком или заказчиком, а пожарными. Вот с ними и надо согласовать в начале проектирования такое решение. Могут и не принять, если грамотные.
Ну и определяйте расчётом - сможет ли пожарная машина от гидранта обеспечить нужную высоту компактной струи в диктующей точке с учетом потерь по рукавам и сухотрубам. И при этом не порвать рукава.

Цитата
Пожарные ликвидировали масштабный пожар в 22-этажном доме в курортном районе Одессы. По данным областной Госслужбы по ЧС, пострадали двое спасателей. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

«Одной из причин пожара такой сложности стало несоответствие здания государственным архитектурно-строительным нормам. Из-за отсутствия внутреннего противопожарного водоснабжения возникли проблемы при ликвидации пожара, а именно — пожарные рукава не выдерживали давление и повреждались», - приводит украинское издание «Вести» комментарий ГСЧС.

https://russian.rt.com/article/111962
Serg Ivanov
Цитата(Lucky Luciano @ 17.5.2017, 14:14) *
Всем привет!
Есть общежитие квартирного типа - 18 этажей, объем более 50000 м3.
Каким принимать расход на внутреннее пожаротушение? Как для общежитий - 3 х 2,5 л/с. Или как для жилых зданий - 2 х 2,5 л/с. Ведь это по сути жилой дом.

Если объект называется общежитие - как для общежития. В случае чего - суть Вам не поможет.