Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружный противопожарный водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
yuding
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Ситуация следующая: Объект детский летний лагерь, вне населенного пункта на 8 спальных корпусов плюс два здания администрация и медпункт, есть душевые и надворные уборные, граничит с рекой.
Вопрос заключается в том нужно ли вообще проектировать пожарный водопровод, и если да то, может ли служить источником водопровода река (с использованием мотопомпы) или необходимо предусматривать резервуары (емкости).
Serg Ivanov
Цитата(yuding @ 8.6.2017, 13:57) *
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Ситуация следующая: Объект детский летний лагерь, вне населенного пункта на 8 спальных корпусов плюс два здания администрация и медпункт, есть душевые и надворные уборные, граничит с рекой.
Вопрос заключается в том нужно ли вообще проектировать пожарный водопровод, и если да то, может ли служить источником водопровода река (с использованием мотопомпы) или необходимо предусматривать резервуары (емкости).

Может. При наличии возможности подъезда пожарных машин и в радиусе 150-200м.
Михаил I
+ дорога до реки
+ укрепление берега
+ мероприятия от замерзания поверхности (вырубка льда)
А если обмелеет?
А внутреннее пожаротушение как делать?

Я бы сделал пару резервуаров.
oksano4ka
Цитата(Serg Ivanov @ 13.6.2017, 8:32) *
Может. При наличии возможности подъезда пожарных машин и в радиусе 150-200м.


здравствуйте!
можете обосновать почему? потому что:
"отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода" (ФЗ-123 ст. 68)? но ничего не сказано по поводу 1000 м3.

или
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; (СП8 прим к п.4.1)?

на какой документ опираться?


Цитата(Михаил I @ 20.6.2017, 8:11) *
+ дорога до реки
+ укрепление берега
+ мероприятия от замерзания поверхности (вырубка льда)
А если обмелеет?
А внутреннее пожаротушение как делать?

Я бы сделал пару резервуаров.


здравствуйте!
без насосной станции?
Михаил I
Цитата(oksano4ka @ 1.8.2017, 13:29) *
без насосной станции?


Смотря какое пожаротушение и какое расстояние до объектов.
oksano4ka
Цитата(Михаил I @ 2.8.2017, 6:07) *
Смотря какое пожаротушение и какое расстояние до объектов.

допустим не больше 200м и только на наружное пожаротушение? резервуары с насосами?)
Михаил I
9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслу-
живания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных
водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего
свода правил.

Вы писали у вас мотопомпы...Тогда устраиваете тупиковую трубу с мокрым колодцем, чтобы до зданий от колодца было 100-150мм. Тогда насосная не нужна.
oksano4ka
Цитата(Михаил I @ 2.8.2017, 11:23) *
9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслу-
живания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных
водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего
свода правил.

Вы писали у вас мотопомпы...Тогда устраиваете тупиковую трубу с мокрым колодцем, чтобы до зданий от колодца было 100-150мм. Тогда насосная не нужна.

Михаил, я сейчас пытаюсь понять, в каких случаях допускается устройство резервуаров с мокрым колодцем, а в каких случаях - резервуары +насосы+ПГ.
Скажите свое мнение, пожалуйста. все, что подходит к пункту 4.1 примечание и в ст.68 ФЗ-123 - резервуары с мокрым колодцем?

первый вопрос был не мой)
Serg Ivanov
Цитата(oksano4ka @ 1.8.2017, 11:29) *
здравствуйте!
можете обосновать почему? потому что:
"отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода" (ФЗ-123 ст. 68)? но ничего не сказано по поводу 1000 м3.

или
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; (СП8 прим к п.4.1)?

на какой документ опираться?




здравствуйте!
без насосной станции?

На оба. Что у Вас там в 1000м3?

Цитата(oksano4ka @ 2.8.2017, 12:25) *
Михаил, я сейчас пытаюсь понять, в каких случаях допускается устройство резервуаров с мокрым колодцем, а в каких случаях - резервуары +насосы+ПГ.
Скажите свое мнение, пожалуйста. все, что подходит к пункту 4.1 примечание и в ст.68 ФЗ-123 - резервуары с мокрым колодцем?

первый вопрос был не мой)

Я Вам больше того скажу - можно просто резервуары без мокрых колодцев. rolleyes.gif
oksano4ka
Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2017, 13:40) *
На оба. Что у Вас там в 1000м3?


Я Вам больше того скажу - можно просто резервуары без мокрых колодцев. rolleyes.gif

про 1000 м3 я уточнила, потому как эта цифра указана в этом пункте примечания. у автора вопроса явно строения будут более 1000 м3. так почему можно использовать резервуары без устройства наружного противопожарного водопровода (насосы + ПГ).
я пока придерживаюсь такого варианта, что то, что указано в примечании СП к п. 4.1 и в ФЗ-123 ст.68 можно тушить от резервуаров без устройства пож-го наружного водопровода (нс + ПГ).
все, что не подходит к этим перечислениям - устройство наружного водопровода из резервуара.

Serg Ivanov
Цитата(oksano4ka @ 2.8.2017, 13:52) *
. у автора вопроса явно строения будут более 1000 м3.

С какой стати и кому это явно? Мне явления не было. Извините.
oksano4ka
Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2017, 15:52) *
С какой стати и кому это явно? Мне явления не было. Извините.

)) согласна - уточнения не было. я предположила, что спальные корпуса будут больше 1000 м3
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.