Добрый день! На территории школы строиться отдельно стоящий спортивный зал, необходимо ли устройство внутреннего противопожарного водопровода: согласно норм, для школы не предусматривается, иои рассматривать его как физкультурно-спортивный зал? Заранеес пасибо за ответы!
Sindarkon
Если зал стоит отдельно, то к зданию школы он уже не относится. Так что это уже Ф3.6 со всеми вытекающими.
Fyfcnfcbz


Цитата(Sindarkon @ 18.6.2017, 20:14) *
Если зал стоит отдельно, то к зданию школы он уже не относится. Так что это уже Ф3.6 со всеми вытекающими.

Sindarkon, спасибо за ответ, а подскажите, расход мне принимать как для общественных зданий, согласно сп 10 табл.1, п4, в сп на спортивные сооружения расход не обозначен
Sindarkon
Да, по 4 пункту.