Spilo
возможна ли установка спринклеров, в подвесном потолке типа Амстронг, на гибкой подводке через тройник из одной муфты
BTS
Цитата(Spilo @ 19.6.2017, 14:52) *
возможна ли установка спринклеров, в подвесном потолке типа Амстронг, на гибкой подводке через тройник из одной муфты

В каталогах поставщиков гибких подводок, например Kofulso и других, показаны возможные варианты монтажа и предназначенные для этого фитинги. http://www.kofulso-olton.ru/products/pozharotushenie/
Spilo
Спасибо за ответ. В каталогах конечно хорошо, а есть ли какие то нормативные документы, а то заказчик требует подтверждение монтажа таким образом нормами пож. безопастностию
BTS
Цитата(Spilo @ 20.6.2017, 17:43) *
Спасибо за ответ. В каталогах конечно хорошо, а есть ли какие то нормативные документы, а то заказчик требует подтверждение монтажа таким образом нормами пож. безопастностию

а)СП5 п.5.7.3
б) http://www.kofulso-olton.ru/certificates/