El13
Коллеги, добрый день. Вопрос по автоматизации ИТП. Скажите пожалуйста, кто сталкивался -в замкнутом контуре системы отопления, присоединеном по независимой схеме, после насосов обратки стоит расширительный бак reflex G1000.
После него стоит стоит датчик давления и управляемый по нему клапан "открыть-закрыть".
Вопрос: надо ли делать автоматику расширительного бака? Контроль уровня?
Просто во всех схемах, которые мне попадались, стояли установки поддержания давления с комплектной автоматикой.
В данном случае это надо? Хотя бы заложить комплектный шкаф того же производителя с комплектной автоматикой
El13
Нашла информация, что мембранный расширительные баки в автоматизации не нуждаются. Коллеги, я права?
Барабан
Да, верно.
kosmos440o
Может это подпиточный бак всё-таки? встречал такую путаницу у проектантов ОВК.
Они потом сказали
- Ну мы это для ориентации, подрядчик сам разберётся... А так то там надо покупать какой-нибудь другой бак...Как-то так...Ну, Вы понимаете...
ttt
Расширительный бак автоматизировать не надо. Подпитку надо, для этого и стоит датчик давления и клапан.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.