Здравствуйте, нужно найти решение: насос,оснащенный реле давления, из одной ёмкости(1) качает в другую(2) на расстояние 200м,в (2) стоит поплавок, но емкость переливается. Так как нет расширительного бака планируется его ставить,насос переносить нельзя, провода тащить далеко. Как сделать качественное плавное отключение/включение насоса и избежать переливания? (Оборудование не дешевое) Так же интересует на каком расстоянии от насоса должен располагаться расширительный бак?
andrey R
Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Blade runner
Цитата(андрей 1980 @ 21.6.2017, 12:51) *
Здравствуйте, нужно найти решение: насос,оснащенный реле давления, из одной ёмкости(1) качает в другую(2) на расстояние 200м,в (2) стоит поплавок, но емкость переливается. Так как нет расширительного бака планируется его ставить,насос переносить нельзя, провода тащить далеко. Как сделать качественное плавное отключение/включение насоса и избежать переливания? (Оборудование не дешевое) Так же интересует на каком расстоянии от насоса должен располагаться расширительный бак?

А бак расширительный зачем ?
hcetih
Непонятно почему переливается то.
1. если насос слишком мощный, и давление после него слабо зависит от уровня во 2 баке - дросселировать поток после насоса, и только потом измерять давление - может поможет.
2. выключает насос, меряем давление, если ниже нужного - включаем, если выше - продолжаем мерять пока не упадет ниже. Время работы насоса подбираем на месте. Допустимое количество включений насоса в час смотрим в его инструкции.
3. на втором баке поплавок перекрывает трубу подающую - тут то уж должен насос по реле давления отрубиться.
Аспект
Цитата(андрей 1980 @ 21.6.2017, 14:51) *
Здравствуйте, нужно найти решение: насос,оснащенный реле давления, из одной ёмкости(1) качает в другую(2) на расстояние 200м,в (2) стоит поплавок, но емкость переливается. Так как нет расширительного бака планируется его ставить,насос переносить нельзя, провода тащить далеко. Как сделать качественное плавное отключение/включение насоса и избежать переливания? (Оборудование не дешевое) Так же интересует на каком расстоянии от насоса должен располагаться расширительный бак?


Существуют устройства плавного пуска и остановки асинхронного электродвигателя насоса с регулированием времени разгона и остановки двигателя. Устанавливали на двигатель заглубленной канализационной насосной мощностью 160 кВт. Тип не пишу, еще примут за рекламу. Насос работал на откачку в автоматическом режиме по уровню в приемном резервуаре. При включении и отключении насоса происходило закрытие обратного клапана с ударом. Периодически клапан начинал разрушаться и пропускать стоки назад, через насос в резервуар. С целью решения проблемы был установлено устройство плавного пуска м остановки двигателя насоса.
Kotlovoy
Плавный пуск знаю, про плавный останов впервые слышу. На это способны частотники, но неУПП.
Двести метров воды в трубе, разогнанные до скорости курьерского поезда, кто будет тормозить?
Мы решали подобную проблему заменой эл. магнитного клапана моторным. И соответствующей настройкой дозатора. Это все было на растворном узле. До этого гидроудары грозили снести котельную, питавшуюся от этой же линии.