Анатолий71
Прошу Вас помочь,как подключить электродвигатель на 380В если ток на 660В?Что для этого нужно?
tiptop
Цитата(Анатолий71 @ 5.7.2017, 15:30) *
если ток на 660В?

Непонятно...
Если есть только на 660В?
Нкушник
Цитата(Анатолий71 @ 5.7.2017, 15:30) *
Прошу Вас помочь,как подключить электродвигатель на 380В если ток на 660В?Что для этого нужно?

Не совсем понятен вопрос
Некоторые электродвигатели имеют такую возможность
При соединении звезда 660 В
При соединении треугольник 380 В
Необходимо открыть вводное устройство т там должно иметься 6 шпилек и перемычки
Если нижние шпильки закоротим, то это звезда
Анатолий71
Цитата(tiptop @ 5.7.2017, 16:06) *
Непонятно...
Если есть только на 660В?

Двигатель у нас на 380В а нужен на 660В. Смогут ли подключить и будет ли работать?6 клем в коробке.
Сергей Валерьевич
Цитата(Анатолий71 @ 6.7.2017, 11:03) *
Двигатель у нас на 380В а нужен на 660В. Смогут ли подключить и будет ли работать?6 клем в коробке.

есть два варианта с 6 выводами:
1 220\380
2 380/660
что на штльдтке (табличке) на движке написано?
Анатолий71
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.7.2017, 11:20) *
есть два варианта с 6 выводами:
1 220\380
2 380/660
что на штльдтке (табличке) на движке написано?


На шилдике 220/380
Сергей Валерьевич
Цитата(Анатолий71 @ 6.7.2017, 15:57) *
На шилдике 220/380

Да уж... легче найти необходимый движок..
Можно конечно поискать частотник на 660в, к нему ваш АД, причем на выходе с него не выше 380в, соответственно и частота до 30гц..
По самые по...
Цитата(Анатолий71 @ 5.7.2017, 15:30) *
Прошу Вас помочь,как подключить электродвигатель на 380В если ток на 660В?Что для этого нужно?


Через понижающий транс. Выбирайте!
Аспект
Цитата(Анатолий71 @ 5.7.2017, 15:30) *
Прошу Вас помочь,как подключить электродвигатель на 380В если ток на 660В?Что для этого нужно?


Должно быть так. Перемычки между выводами обычно идут вместе с двигателем в борновой коробке - 3 шт.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kvm_auditor
Аспект
На табличке сказано ведь:
Цитата(Анатолий71 @ 6.7.2017, 16:57) *
На шилдике 220/380


Цитата(По самые по... @ 7.7.2017, 17:14) *
Через понижающий транс.

Да ну нафиг dry.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(kvm_auditor @ 8.7.2017, 2:01) *
Да ну нафиг dry.gif

А почему бы и нет, от безысходности то? Сказано же, используется в длинных коридорах угольных ... вот и ТС вполне возможно аналог...
Нкушник
Цитата(kvm_auditor @ 8.7.2017, 1:01) *
Аспект
На табличке сказано ведь:



Да ну нафиг dry.gif

Проще заменить электродвигатель на напряжение 380/660 В
Я не знаком с ситуацией на предприятии и интересно что за механизм, на котором установлен
этот электродвигатель
Fester
Цитата(По самые по... @ 7.7.2017, 19:14) *
Через понижающий транс. Выбирайте!

Не стоит.
Транс быстро выходит из строя, если питает двигатель (пусковые токи, индуктивная нагрузка).

У нас на заводах в таких случаях обмотки движка перематывают на 660В.